ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 12154|回复: 37
打印 上一主题 下一主题

弱弱地问,接地降阻时打斜井的降阻效果如何?望高手出现。。。

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-11-17 16:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大侠:
       我有一事相问,在广东地区,针对变电站的降阻工程,常常用到打斜井来降阻,不知道,在座的各位,你们地区,会不会用到这种方法,如果用的话,是如何确定一个新建变电站在什么情况下打几口斜井?斜井与主网相并联后的屏蔽系数如何取值?确定斜井数量后,如何计算斜井中的电解离子极的数量?
     以上是如果贵地区是用斜井作为主要降阻措施来问的。。。。小妹在网上基本上找不到关于任何斜井降阻的理论支持,但是在广东地区,斜井降阻确是很常见且很热门的方法之一。
   希望深精此行的大侠们,能指点一二,不甚感激啊!!!~~~~
38
发表于 2011-3-11 16:03:32 | 只看该作者
看来弄清电阻率才是关键中的关键
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2010-3-2 11:21:25 | 只看该作者
小妹妹。斜井这东东是地凯搞出来的,在有些地方还是很不错的,即能降阻也能减少征地及补偿。但啥事不能过火,在有些土质确实不好的位置也不建议用。斜井在广东用的确实很频繁,当时也是地凯深圳分公司的黄经理他们努力工作推广的。本人也见过你们那的斜井施工,也帮几个朋友设计计算过。因为斜井就是在前面有段是斜的,有一定的角度,后就会沿着水平向前推进的,最后再斜着出来,把水平接地极拖进斜井中。其实,其计算主要还是按照水平接地极的外引接地公式来计算,至于你说的那个屏蔽系数跟你外引的斜井条数、相互之间距离、变电站面积的大小,还有就是经验。在计算中最主要的还是你对土壤电阻率的取值问题,变电站的土壤电阻率跟斜井接地的土壤电阻率很多情况下是不一样的,可能差别很大,所以计算斜井的电阻也是一个小难题(如果你的电阻率准确就不难了)。
  好了,就说这么多了。你有机会多做些工程,好好的研究一下,多总结。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2010-2-26 09:04:09 | 只看该作者
回复 35# 大胡子


    钢板上
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2010-2-25 12:30:25 | 只看该作者
镀铜钢接地极可以打到42米深
georgel 发表于 2010-1-15 10:20



    花岗岩还是沙岩上?
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2010-1-15 10:20:01 | 只看该作者
镀铜钢接地极可以打到42米深
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2010-1-15 09:02:10 | 只看该作者
个人觉得 只知道结论就行了,高深的理论研究留给高手们去吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2010-1-14 12:58:35 | 只看该作者
一般只能打10米左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

31
发表于 2010-1-13 10:49:20 | 只看该作者
弱弱的提个想法:能不能考虑直接用接地极(比如镀铜圆钢)斜打?反正钱够。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2010-1-12 13:12:31 | 只看该作者
可惜我这边的土壤电阻率都普遍偏低,用不到这高级玩意
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 05:43

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表