《防雷理论上的设计顺序》

防雷,理论上的设计顺序是:
1避:躲避,不建在易遭雷击的地方;
2蔽:屏蔽,将易感应雷电过电压线路屏蔽;
3隔:隔离,将易相互干扰、易出现电压差相互反击的线路隔离;
4地:接地,按接地功能,将所有需要接地的设备按次序接地,保持足够的接地距离;
5等:等电位,当无法屏蔽,无法隔离,没有足够的接地距离时才做等电位连接,其中,安装电涌保护器是等电位连接的一种方式。
其实,怎么个屏蔽、隔离、接地、等电位法是个值得研究的问题。行业里大多数人概念上有问题,所以做的时候问题更大,做不等于没有做,做了不如不要做,等等。所以,我想抽点空说说想法,这样可以以正视听。
哈,做任何事情,心里都要成系统,都要综合、全面的去考虑问题。
我们就先说说“避”,就是躲避。
在说之前,先看看什么东西是容易遭受雷击的。这个也许大家都知道。
41
发表于 2009-10-23 01:05:13 | 只看该作者
好象没有讲完啊?避、蔽、隔、地、等,没有看到关于“等”的相关介绍啊?
小李飞刀 发表于 2009-8-8 09:45


在这里:http://www.lightning.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=27&Id=6012
回复 支持 反对

使用道具 举报

40
发表于 2009-10-13 22:24:39 | 只看该作者
感谢感谢,学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

39
发表于 2009-10-12 16:03:10 | 只看该作者
真是不错的好资料,现在主要缺这类的资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2009-9-23 08:59:40 | 只看该作者
{:3_48:}那就是传说中的神
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2009-9-8 09:37:24 | 只看该作者
不要迷恋神,神只是传说~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2009-9-8 09:18:40 | 只看该作者
喜欢看通天的文章,通俗、内容丰富,真是神啊,什么都知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2009-8-29 16:23:20 | 只看该作者
刚刚接触防雷这行,要学的东西很多,学习了,谢谢楼主!
楼主讲的这些有没有Word格式的啊,我想学习一下,因为公司不能上网。希望楼主可以传我一份,我的邮箱:
lixiangfeng7758@126.com QQ:476242134  谢谢楼主了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2009-8-25 11:03:08 | 只看该作者
"要满足建筑物顶部机房内磁感应强度小于10,"
不是2.4Gs么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2009-8-25 10:59:45 | 只看该作者
C、要满足建筑物顶部机房内磁感应强度小于10Gs,即小于800 A/m的要求,对于面积大于140 m2的电子信息设备机房,金属网格的宽度不宜小于1m×1m。对面积较小只有几十平方米的电子信息设备机房,要达到有效利用机房面积的目的,则需使用0.4 m×0.4 m金属网格对建筑物进行电磁屏蔽。
我通俗的总结一下观点:1、一般的小的非重要的机房,使用Φ8mm镀锌圆钢制作1m×1m的网格对建筑物六面做屏蔽并接地就可以了。2、140平方米以上需要按上述方法制作小于1m×1m网格的屏蔽。3、只有重要的,大于140平方米的机房,需要使用0.4m×0.4m网格做屏蔽。

这二段说的好像是不太一致的样子
回复 支持 反对

使用道具 举报