我们需要讲讲这个“工频干扰”的“隔离”问题。
从“综合布线电缆与电力电缆的间距”我们知道,电源线路按照功率不同,是和信息线路间有距离要求的。其中,“一个穿管减一半;两个穿管再减半”。这个就叫隔离。也叫最小安全距离。那么,解决的方法也就有了:“穿金属管”。
现在,很多有钱的主用的都是很昂贵的“双层金属屏蔽线槽”,线槽里,一边走电源线,一边走信号线,很好。可没有钱的就不这么做了,直接架空的有,一起穿PVC管的有……什么都有。然后,系统干不了活了,怎么办呢?一打雷的时候就坏,就用不了,然后找防雷的,以为做防雷的都是神仙。可做防雷的只管接地,只管装SPD,怎么走线他才不管呢。所以,时常是:装了也白装,装了不如不装。他到有理了,把做防雷的难为死了。就象很多做监控、做网络的,线路长度到临界值了,叫装SPD,还两头装,系统慢了,系统不通了,防雷的忙死了。
1、把电源和信号系统分开,分别“穿金属管”。有人说,这不可能做到。我看也困难,不到万不得以,估计没人用这招。可正如我们前面所说。“屏蔽乃防雷正派武功中可通杀雷电的不二法门”。做不了怎么办?
2、将电源、信息系统做等电位处理。“等电位”的一种方式就是:“安装电涌保护器”。怎么个做法呢?
一般人习惯的做法有两种:
1、把电源PE先重复重复再重复的接地。理由,凡是经过一个LPZ界面,就接一次地,说:这个就是等电位连接。对不对呢?也有道理也没有道理。有道理是对TN-S有道理,没有道理是,假如是TN-C,假如有4P空开,那空开总跳闸。所以,做之前,要先弄明白两件事情:1、是不是TN-S系统;2、哪里才是真正的LPZ界面。最后,不仅仅电源PE线要这么做,金属管道、金属线槽、金属通风管、信号线的屏蔽导体也要这么做。
依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第六章、防雷击电磁脉冲;第三节、屏蔽、接地和等电位连接第6.3.4条要求:所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A区或LPZ0B区与LPZ1区的界面处做等电位连接;信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件应建立一等电位连接网络,并与建筑物的共用接地系统连接。内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体采用铜材时,最小截面积为6mm2,采用铝材时, 最小截面积为10mm2,采用铁时, 最小截面积为16mm2;铜或镀锌钢等电位带的截面积不应小50mm2。
可是,这个办法并不能有效的解决布线距离不够的工频干扰问题。
2、安装电涌保护器,安装等电位连接器。就是不管什么线路,全部装上SPD。不管什么管道,只要是金属的,全部装等电位连接器。这个比前一个更差,叫“瞎胡闹”。也根本解决不了问题。 |
|