现场勘查
一、网络机房
有良好的接地系统,电源接地直接从配电房接入,接地线为10平方的多股铜芯线,机房网络设备及静电地板为独立接地,从大楼一楼单独引地线至机房,接地线为10平方的多股铜芯软线,接地电阻为为小于1Ω。
1.电源部分:
从配电房引专线到机房,电源采用三相五线制,未采用任何防雷措施;机房网络设备通过10KVA UPS供电,机柜内配有普通插座未安装任何防浪涌保护器;
2.信号部分:
通过光纤与Internet相连,现有终端约20个,预计有终端60个;
3.
A.下雨天经常遭受雷击,影响网络的正常运行;
B.ADSL分线器常打坏;
C.主机房主交换机被打坏过一次,损坏位置为网络端口;
D.主机房其余交换机打坏过4-5台,损坏原因为网络端口击坏,无法正常使用;
E.机房外楼层交换机同样遭雷击损坏过数次;
F.终端设备先后有10台终端网卡被雷击损坏;
二、安防机房
该机房内有五大系统:监控系统、火灾报警系统、中央空调远程控制系统、门禁系统、背景音乐系统;机房内有独立接地线,10平方多股铜芯软线,接地电阻小于1Ω,静电地板及机架机柜均已接地。
1.监控系统
共有40多个摄像枪,其中全方位的快球有7 个(室内一个,室外六个),另外室外还有三个不带云台的摄像枪,室外摄像枪未作防雷接地(接地电阻要求小于4Ω),电源、信号均未安装任何防雷电电磁脉冲的SPD;视频矩阵通过RS232接口转换,共5台,其中带四个RS232接口(32对视频线)的3台,带三个RS232接口(24对视频线)的2台,
2.消防报警系统
每对火灾报警信号先反馈到每个楼层,然后再发送到监控室的报警器,此系统信号部分全部在室内,未曾遭受过雷击损坏;
3.空调及空调远程控制系统
共有四台中央空调,二台远程控制器,在电源及控制线路均未采用防雷装置;
4.背景音乐系统
该系统由六个主回路构成,共30个音乐广播点,主要设备有:BGM PA3001 四台,BGM 1820二台及DVD机等,暂未遭受过雷击;
5.门禁系统
共有6个门禁控制点,现只有2个门禁控制点的信息传输到了机房的后台机;传输方式为8-20mA的电流信号,采用双绞线的其中一对作传输线,在机房内汇集到一起,再传到后台管理;
|
|