有人说,SPD的接地线可以直接接到防直击雷引下线上?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-3-5 22:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
只要此SPD不是保护重要机房设备,只是作为一般的电源线路防雷的话可以,大家认为行不行?
25
发表于 2009-4-3 11:37:00 | 只看该作者
为何不能接? 地电位升高,同样导致SPD动作,箝位电压,保护设备。看作反向脉冲就是了。 关键是SPD的通流容量是否足够?毕竟是直击雷导致的地电位升高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2009-4-3 10:46:00 | 只看该作者

回复 8# robert991188 的帖子

直击雷的引下线,最好不能与信息系统防雷进行接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2009-3-27 09:48:00 | 只看该作者
敲柱筋接SPD的接地,算不算接在引下线上呢??
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2009-3-19 14:29:00 | 只看该作者

回复 20# quxiaowei 的帖子

什么叫电位差,电压差,压将,你都没怎么搞明白!!更不说防雷了!!更不说接地了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2009-3-18 11:06:00 | 只看该作者
起床做个俯卧撑先
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2009-3-18 10:34:00 | 只看该作者
防直击雷的接地怎么能和浪涌保护器的接地接一块呢,脑子秀逗了,肯定是没好好看标准。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2009-3-18 09:01:00 | 只看该作者

回复 18# 西山一狐 的帖子

ls好早哦。我也刚到公司。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2009-3-18 08:58:00 | 只看该作者
貌似讨厌的东西还背的很熟 好和尚,好钟
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2009-3-17 23:07:00 | 只看该作者
本不想说这样的事情。还是说说。 首先,要看IEC61024-1。它是这么说的: 3.1.4 在特定条件下金属设施电气和电信设施以及外来可导电部件的等电位连接 当不需要安装外部防雷系统时在地面处应将金属设施电气和电信设施以及外来可导电部件连到符合2.3.4条要求的接地装置上 注 本条适用于国家有关部门规定的那些建筑物 3.1.5 通常情况下电气和电信设施的等电位连接 电气和电信设施应按3.1.2条的要求做等电位连接应尽量在靠近进户点处做等电位连接 如果导线有屏蔽层或穿于金属导管内当这类屏蔽层上的电阻所产生的电位差不危及电缆及所连接的设备一般只将屏蔽层做等电位连接就足够了 电力线路的所有导线宜直接或间接地做等电位连接带电导体只能通过浪涌抑制器连到防雷系统上在TN系统中PE线或PEN线宜直接连到防雷系统上 注 1实现等电位连接的方式很重要但必须与有关部门商讨连接的方式因为他们可能有与防雷要求相冲突的一些要求 注 2另阅IEC 60050826826-04-06定义 注 3对于单独的N线也只能通过浪涌保护器连接到防雷系统上 其次,看GB/T 21431—2008。它说: 5.2.2.6 检查接闪器上有无附着的其他电气线路。如果接闪器上有附着的其他电气线路则应按GB50169—1992中第2.5.3条规定检查,即“装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地相连或与电源线、低压配电装置相连接”。 于是,可以理解为:“可以连接”。但是,你得保证这根线是埋地长度大于10米,并且穿金属管引上来的。还得保证,这个线路的埋地部分与LPS的接地系统做了良好的等电位连接,并且这根金属管也与位于地面上的LPS做了良好的等电位连接。这样,你可以在这个线路上安装SPD,并把PE线接在与接闪器相连接的导体上。 其实,那还装那什么SPD干什么呢?或者,有这个空不如从总接地端子引一条接地线上来算了。