一油库,长21米宽7.5米,高4米,避雷针距离建筑物不小于3米,安装两个避雷针,求避雷针高度。谁知道啊。谢谢。
18
发表于 2010-7-14 14:55:09 | 只看该作者
上来要答案来了呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2010-6-13 01:37:36 | 只看该作者
我来认真学习的




,,,,,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2010-5-25 11:38:31 | 只看该作者
谢谢,学习中。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-8-11 19:41:00 | 只看该作者
本人收藏有个软件

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-8-10 20:15:21 | 只看该作者
高手不少  想找个师傅
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-5-1 02:16:15 | 只看该作者
楼上你把问题讲清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-4-30 12:48:15 | 只看该作者
6# dslhw 对于一个长21米,宽7。5米,高层米的油库,要安装两支等高避雷针的高度 你能不能把全部计算过程打出来啊,最低保护半径点算啊?(编写公式可以用数学公式编辑器)
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2009-4-30 12:29:11 | 只看该作者
对于双支避雷针高度的计算不大明白,希望可以给出个例子且详细计算出来,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-2-24 18:11:00 | 只看该作者

回复8#

做这样的工程:1.几类建筑物。2.选择针的位置。3.计算或现场测量出被保护建筑物在某一高度的最大保护半径。4.套用公式计算。你这个如果屋顶可以立针的话,用一根针放在屋顶正中间7米足够。