防雷器空开跳闸的原因,急!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-30 21:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位同行,请问40KA的防雷器打雷的时候空开为什么老是跳闸?原因都有那些?谢谢!
16
 楼主| 发表于 2009-4-25 11:12:53 | 只看该作者
以前他们防雷设备上配的就是普通的三相空气开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-8-27 13:21:00 | 只看该作者
我也遇到这样的问题,后来给换了空开好了。注:换的不带漏电保护的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-8-21 22:17:00 | 只看该作者
同意5楼的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-8-19 15:18:00 | 只看该作者
跳闸的原因很多(我可能说的不够全): 1、防雷器质量不好,漏电流过大。 2、接线错误,N、PE接线混乱。可能你的配电系统的布线不合理或者混乱。(其中和SPD的设计原理有关,如果你线路搞错,也会跳闸) 3、SPD选型或安装位置设计不合理以及和你的配电系统也有关系。 4、电力系统不稳定。供电质量不好。 等。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-8-19 13:27:00 | 只看该作者
空开什么型号,和防雷器关系不大的,因为空开动作的时间,防雷器可以动作几次了,你空开极可能是智能开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2008-8-4 16:32:00 | 只看该作者
63A的空开配第一级不见得行,还是跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-8-4 14:41:00 | 只看该作者
采用大品牌空开厂家的产品 用63A空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-8-4 11:21:00 | 只看该作者
这样的情况我遇见过,是在鄂州因为当地的铁矿藏丰富,加上水资源丰富地理位置天气因数等关系,雷电很频繁,而SPD一般是NS级速度反映的,而空开是MS级反映的,因此他们在时间反应上有先后,你可以看看跳过后的SPD插片,是否有起弧的表现,如果有那就是正常过电流导致的,是正常现象。如果没有那么你就是空开本身对电网要求过高导致的,至于什么漏电流之类的常规检测。你应该做做因为考虑到SPD的质量和安装时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-8-4 11:03:00 | 只看该作者
这个问题应该很多从事防雷的人都应该遇到过。(如果没有遇到过有可能所接触的防雷环境有点少或所选择的SPD很规范,呵呵。) 应该要弄清楚空开和漏电开关的动作原理吧。然后了解SPD安装在它之前还是之后。 还有就是雷击跳闸时的具体调查。这种情况是否几率很高,或仅此一次。供电线路是否符合低压配电规范的要求。 实话实说,自己也遇到过,解决的方法是规范供电线路后问题得到解决(因为是频繁跳闸) 偶尔跳的因为几乎没有第二次所以也无法证明是否问题解决了。 有人说空开与SPD的反应速度方面分析......