ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4578|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-6-15 23:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
高山岩石防雷要作到小于4欧姆,高山全部为风化岩
13
发表于 2008-7-23 19:23:00 | 只看该作者
呵,算了,不用做了,做这样的工程喝水还要自己掏钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-7-23 19:22:00 | 只看该作者
呵,算了,不用做了,做这样的工程喝水还要自己掏钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2008-6-25 18:23:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

4欧地也就万儿八千的,一般业主不会投资多少的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-6-25 17:45:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

有钱就有办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-6-25 17:45:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

甲方给多少钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-6-23 17:23:00 | 只看该作者

回复: 求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

可参见 (坛友14971188) 0208.02.19的帖子。。。“问点放雷问题”。也许会有帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-6-23 15:53:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

做到小于4有点难度,可以考虑地网的设计,新的规范对阻值要求的不是很高了,土壤电阻率大于700的,不要求阻值,但地网要求很严格(YD5098-2005)!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-6-17 08:21:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

不求甚解 琴帝
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-6-16 17:04:00 | 只看该作者

回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆

:O :O :O 玄幻小说