一个DC20-60V输入电压的模块电源(有正常100V,10uS正常浪涌),防雷要求如下:
[upload=gif,lightning surge and safety.gif]UploadFile/2007-8/20078248322320766.gif[/upload]
某厂家推荐如下
[upload=gif,surge sch.gif]UploadFile/2007-8/2007824945320508.gif[/upload]
请问,该设计合理么?
压敏电阻可以并联使用么?能通过安规(UL and TUV)认证么?
放电管应选用多大容量的?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册
使用道具 举报
电感,对直流无阻碍,电感对变化的电流却有很好抑制,
用三极管,让正负之间也有个间隙,压敏电阻可以并联使用,但纯压敏电阻并联怕通不过国外一些机构的检测,所以加了间隙,
谢谢两位
有点不明白 直流、后面有电感; 这句是什么意思?
三极放电管 和二极放电管 在应用中有什么不一样?
还有,不知道压敏电阻可不可以并联使用?
FURSE方案:
直流、后面有电感;可以用三极放电管按下图修改,
如图:压敏电阻用S20k50,GDT用90V,电感后面R7、R8可以改用瞬变管(加桥),
[upload=gif,2007824945320508.gif]UploadFile/2007-8/20078279521481570.gif[/upload]
仅个人意见
有道理。
似乎电流不大的时候应该比较好用。、
但是,有谐波。需要寻找一个途径来解决。
通天雷神 能给点意见么?
谢谢!
本版积分规则 发表回复
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.