我该怎么办啊(机房防雷)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-4-6 09:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
给一个机房装避雷器,但是机房内即没有汇流排,又没有预留接地端子,我能不能把避雷器的接地线直接接到外面的明装引下线上啊(外部的避雷针和引下线、接地体都是新装的。)。规范说避雷器的接地线长度不能大于0.5米,论坛上说可以采用凯文接线法,什么是凯文接线法呢,最好是能有一张图,看的明白点。谢谢大家啊。
16
发表于 2007-6-21 18:11:00 | 只看该作者
凿开楼的主钢筋测测有没有地,如果到4欧姆以下的话可以直接连接.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-6-21 17:08:00 | 只看该作者

继续学习中................

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-5-17 09:06:00 | 只看该作者
接PE和避雷针引下线好像都不合理,PE线的线径有多粗谁都不知道,如果是一个比较新的楼可以凿开楼的主钢筋测测有没有地,如果到1欧姆以下的话可以直接连接,如果不行的话只能接PE了,呵呵,个人的看法是接避雷针引下线是太不合适了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-4-18 09:52:00 | 只看该作者
[em09][em09]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-4-18 00:00:00 | 只看该作者

同意楼上的,,接PE线上吧..

接避雷引下线好象不合适啊????

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2007-4-17 10:23:00 | 只看该作者
接在总电源PE保护地上,机房里肯定有
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-4-10 12:25:00 | 只看该作者
学习ING....
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-4-6 11:15:00 | 只看该作者

那就单独用引下线引下和地网相连。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-4-6 11:09:00 | 只看该作者
以下是引用雷电之星在2007-4-6 10:30:00的发言:

c
     

http://

什么图片啊看不到呢,他们的柱筋可能没有接地哦,引下线和接地体都是后来做的。汇流排能接到内筋上吗

回复 支持 反对