ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4432|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

为什么国内产品B级产品都没有标Iimp值

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-12-22 16:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

为什么国内产品B级产品都没有标Iimp值

而标IN,IMAX,是不是,IIMP值太小

[此贴子已经被作者于2006-12-22 16:56:03编辑过]
21
发表于 2007-1-16 09:36:00 | 只看该作者
雷神为什么要笑阿?晚辈们的虚心请教不该重视么?有点汗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2006-12-30 17:14:00 | 只看该作者
哈:)笑去了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2006-12-30 11:54:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2006-12-26 15:42:00的发言:

呵呵。对的。

所以,不是“国内产品B级产品都没有标Iimp值”

也有标的,也有没标的。

问题是:什么人标了,什么人没有标。标了对还是没有标对?

比如:ASP的Asfe就标了;TOWE的50B就标了;米蓝的MVS B50、B100就标了,等等。

雷神不是说过了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2006-12-30 11:53:00 | 只看该作者

不对吧,国内B级标IN/IMAX(标称电流和最大放电电流)

国外B级标IIMP (最大冲击电流)

但国内B级标IIMP (最大冲击电流)的产品也有

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2006-12-30 11:17:00 | 只看该作者
我想问下,防雷器很多国外的都标最大通流量,国内为什么标标称工作电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2006-12-28 17:36:00 | 只看该作者
不好说什么了。那不说了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2006-12-27 14:23:00 | 只看该作者
以下是引用南气防雷人在2006-12-27 14:00:00的发言:

标称电流In:通过浪涌保护器指定端的最大工作电流。

标称放电电流Isn:依据特殊分类试验要求,通过浪涌保护器而有8/20μs波形的涌流峰值。

最大放电电流Imax:浪涌保护器能安全泄放的8/20μs波形的涌流峰值。

雷电脉冲电流Iimp:类似于自然雷电特性(峰值,电荷量和比能)的10/350μs波形的模拟雷电 电流;雷电流避雷器必须能泄放这样的雷电流数次而不损坏。

那就是说.电涌保护器.与雷电流避雷器不同,所以不用做10/350波形了.只有In/Imax就行了......还是限压型的电涌保护器B级不用做10/350波形.因为开关型的都标有Iimp

[em04][em04][em04][em04][em04][em04]
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-12-27 14:00:00 | 只看该作者

发表于 2006-12-27 12:28:00 | 只看该作者

那你自己看着办了。不好说。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 13:04

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表