[求助]古建筑物的避雷带采用的镀锌圆钢的规格有什么要求吗?用8个的行吗?急!急!急!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-12-19 15:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
古建筑物的避雷带采用的镀锌圆钢的规格有什么要求吗?用8个的行吗?急!急!急!
26
发表于 2006-12-27 18:09:00 | 只看该作者

用8#的镀锌圆钢,焊接长度为其直径的6倍。

回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2006-12-27 13:44:00 | 只看该作者
呼叫“大胡子”!
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2006-12-23 10:49:00 | 只看该作者

12楼的好罗嗦啊,你就直接回答行或不行不就得了,要是楼主翻GB能明白,那还用问你们吗?

 保守一点,最好是用直径10的镀锌圆钢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

23
 楼主| 发表于 2006-12-23 10:01:00 | 只看该作者

雷神为什么如此惊讶?

问题太小!见笑了

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2006-12-21 17:38:00 | 只看该作者
我的天啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2006-12-20 12:07:00 | 只看该作者

二位是中国华云和北京爱劳的,手机你自己在网上能找到。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2006-12-20 11:47:00 | 只看该作者
这么厉害!好的,谢谢你,
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2006-12-20 09:30:00 | 只看该作者
您可以问下庄严和狐狸二位,这两位高人做了天安门的防雷![em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2006-12-19 17:54:00 | 只看该作者

GB50057-94(2000)规定接闪器宜利用圆钢或扁钢优先选用圆钢直径不得小于D8扁钢截面积不得小于48MM2厚度不得小于4MM

我想古代文物建筑物的防雷接闪器的直径圆钢不小于D8就可以了,如果该建筑物里面储存有腐蚀性的气体、液体当然了接闪器的圆钢的直径、扁钢的截面积要放大一点。圆钢D10以上、扁钢100MM2以上厚度4MM

回复 支持 反对