发表于 2006-12-19 16:09:00 | 只看该作者
古建筑规范中的防雷做法参考、依据都指向GB50057-94
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-12-19 16:11:00 | 只看该作者
 
第五章古建筑的防护
第三节 防雷
5.3.1条 古建筑的防雷,根据其文物价值与雷害后果分为三类:

   第一类:国家级重点保护的古建筑。

   第二类:省、自治区、直辖市保护的古建筑。

   第三类:其他古建筑。 当确定古建筑群的防雷类别时,若各建筑物的保护级别不同,则应以其中最高一级的建筑物为准。

5.3.2条 下列情况的古建筑有可能遭受雷击,应采取必要的防雷措施:

   一、屋顶或室内有大量金属物。

   二、建筑物特别潮湿。

   三、位于好坏土壤分界处。

   四、靠近河、湖、池、沼或苇塘。

   五、位于地下水露头处或有水线、泉眼处。

   六、山区、森林地区或有金属矿床地区。

   七、旷野中的突出建筑物。

   八、靠近铁路线、铁路交叉点和铁路终端。

   九、附近有特高压架空线路或较集中的地下电缆。

   十、位于山谷风口或土山顶部。

   十一、雷电活动频繁地区。

   十二、曾经遭受雷击的地区。

5.3.3条 古建筑装设防雷装置,应经充分论证。当确需要装设时,应符合下列要求:

   一、应有防直击雷和防雷电感应的装置。

   二、应考虑雷击时所产生的接触电压、跨步电压和各种架空线路引来的危害。

   三、若古建筑内部有大型金属构件或存放有金属物体、金属设备,尚应考虑雷击后所产生的电磁感应的影响。

5.3.4条 古建筑的防雷装置,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》的规定和下列要求进行设计:

   一、防雷装置的选择与构造要求,对一类古建筑,应专门研究;对二类古建筑,应按第一类民用建筑考虑;对三类古建筑,应按第二类民用建筑考虑。

   二、古建筑上部的宝顶、尖塔、吻兽、塑象、宝盒以及斗木共下的防鸟铁丝网等金属物体与部件,均应与防雷装置可靠地连接。 古建筑屋脊上的宝盒,在翻修屋顶取下后,若无特殊的要求,不宜重新放置。

  三、接闪器和引下线沿古建筑轮廓的弯曲,应保证其弯曲段开口部分的直线距离,不小于其弯曲段全长的1燉10,并不得弯折成直角或锐角。

  四、不得在古建筑屋顶安装各种天线。

  五、二类防雷古建筑的门窗宜安装金属纱窗、纱门或较密的金属保护网,并可靠地接地。三类防雷古建筑宜安装玻璃门窗。

5.3.5条 当古建筑附近有高大树木时,应采取下列措施以防止雷击:

   一、在树顶装避雷针,沿树干敷设引下线,下部埋设接地装置。

   二、枯朽树木的洞穴应用灰膏封堵严密,防止积水,导致树木接闪。

   三、树木本身或根部不得缠绕钢筋,并不得在树下堆放大量金属物体。

   四、古建筑周围栽种树木时,树干距建筑物不应小于5m,树冠距建筑物小应小于3m。

5.3.6条 对古建筑的防雷装置,应按下列要求做好日常的检查和维护工作:

   一、建立检查制度。宜每隔半年或一年定期检查一次;也可安排在台风或其它自然灾害发生后,以及其他修缮工程完工后进行。

   二、检查项目应包括防雷装置中的引线、连接和固定装置的联结有无断开、脱落或变形;金属导体有无腐蚀;接地电阻工作是否正常等。

   三、在防雷装置安装后应防止各种新设的架空线路,在不符合安全距离要求时,与防雷装置系统相交叉或平行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-12-19 16:11:00 | 只看该作者

八个的?应该不行!

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2006-12-19 16:16:00 | 只看该作者
不可以为什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-12-19 16:17:00 | 只看该作者
说最后一句:GB50165—92古建筑木结构维护与加固技术规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2006-12-19 16:19:00 | 只看该作者
南气防雷人的意思就是可以拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2006-12-19 16:20:00 | 只看该作者
谢谢拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2006-12-19 17:54:00 | 只看该作者

GB50057-94(2000)规定接闪器宜利用圆钢或扁钢优先选用圆钢直径不得小于D8扁钢截面积不得小于48MM2厚度不得小于4MM

我想古代文物建筑物的防雷接闪器的直径圆钢不小于D8就可以了,如果该建筑物里面储存有腐蚀性的气体、液体当然了接闪器的圆钢的直径、扁钢的截面积要放大一点。圆钢D10以上、扁钢100MM2以上厚度4MM

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2006-12-20 09:30:00 | 只看该作者
您可以问下庄严和狐狸二位,这两位高人做了天安门的防雷![em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2006-12-20 11:47:00 | 只看该作者
这么厉害!好的,谢谢你,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-21 14:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表