两避雷针分别距建造建筑物3.0米,针高15.0米,建筑物高6.0米,长21.0米,宽9.0米,两支针在建筑物宽边的垂直平分线上。求两针是否能保护完该建筑物,并请详细说明两针在6.0米上的保护半径。
[此贴子已经被通天雷神于2006-12-9 1:42:50编辑过]
16
发表于 2007-5-24 11:32:00 | 只看该作者

回复:(hxlnb)请各位帮忙计算双支避雷针保护范围

[upload=jpg]UploadFile/2007-5/200752411295985635.jpg[/upload]
    本人开发的多支不等高避雷针保护范围计算软件,可以解决这样的问题。

    经计算得知,保护范围不全,在建筑物的两端,有一部分在保护范围之外,建议将两根避雷针的高度提高为16米。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-12-10 22:58:00 | 只看该作者
看的我头晕:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-12-10 12:24:00 | 只看该作者
13楼的,你看看我算的对不对先,不过我觉得应该对,因为我拿书上的例题检验了一遍。规范53页和54页有计算过程的。特别是54页的(4)是关键。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2006-12-10 10:18:00 | 只看该作者

谢谢各位的关心,本题是按二类计算的,6楼的麻烦你把过程发到QXJLNB@163.COM.

9楼的回答不是本题的所问,而是在距离中心线X远处的保护高度,并且计算错了,X应该是建筑物长度的1/2.

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-12-9 22:47:00 | 只看该作者

又看了一下楼上的popwon,完全不对,只是算出了保护上边线的保护高度。哥们那里工作的

回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-12-9 22:42:00 | 只看该作者

楼上的计算不对啊,D应该是27米吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-12-9 21:00:00 | 只看该作者
好象错了哈 不好意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-9 20:56:00 | 只看该作者

一般现在 都是安2类来做

我以2类计算了一下哈

hx=hr-sqrt((hr-h)^2+(D/2)^2-X^2)  其中hr=45m,h=15m,D=21m,X=D/2.

hx=15m

也就是说刚刚能满足,不过我觉得再增加点长度,会更安全哈 

希望通天雷神指教。

 