请各位同行各抒己见:
我向一位做工程的长辈请教问题时说到了SPD接地线长度的问题:
长辈的观点是:接地线长了会增加SPD的启动电压,从而导致SPD还没启动后面的设备就被击坏了,所以接地线要短,要
符合标准。
本人观点: SPD的接地线太长,当SPD动作时会增加SPD的残压,施加在设备上的电压随之升高,导致设备被击坏。
使用道具 举报
对于一个设备的保护,分清楚设备耐压和设备绝缘就可以了。
准确的说:接地干线的长度与我们所讨论的问题无关。
另外:安装SPD的时候,当SPD要接地的时候,一定要先接设备金属外壳,既:设备接地。
别教坏孩子!
楼上的,明白?
雷神大哥:
你好!能不能具体的讲解一下其中的原由,谢谢了!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册
请各位兄弟看一下我上传的PDF文件,并给点意见!
兄弟还是不明白,接地线长了,会对SPD的启动电压有影响吗?望长辈们高抬贵手,给点意见,谢谢大家的支持!
本版积分规则 发表回复