请问各位前辈,在电源防雷设计中,如果选用氧化锌压敏电阻SPD可以吗?会不会出现:长时间的电源自身过压(非雷电引起的浪涌),由于氧化锌压敏电阻发热超出极限值,而导致该SPD损坏?
请教!
使用道具 举报
也简单啊。
1、把变压器先接地了。
2、在总配电柜那里把N接PE。
那雷神兄,您说当存在这样的情况的时候,我们如何避免这个问题,或者是如何处理这种情况!
不见得非对地短路,随便有点什么,升个20%到 40%很正常.
这种情况估计也不会是常见的噻!所以碰到特殊的情况不是还有个保险压后的嘛!
不常见?嘿嘿。室外市电引入这个情况怕要超过50%。
不是很清楚雷神老爷讲的,既然“假如系统有问题,三相电压严重的不平衡,比如,他那变压器没接地。这个时候,L-N间的电压失稳。比如:L1-N是200V;L2-N是260V,这个时候,L2上的SPD怕是坏的快点吧?”,但这个时候L1-PE也应该是200V,L2-PE也应该是260V吧?不是照样会有损坏吗?
关键问题:L1-PE、L2-PE上的电压是多少没人知道。
呵呵,好想也不一定吧,N-PE之间有时电压不一定相等吧!!
而且3+NPE好像是没有L对PE的避雷器吧,是L对N有,N对PE有吧!!