不是很清楚雷神老爷讲的,既然“假如系统有问题,三相电压严重的不平衡,比如,他那变压器没接地。这个时候,L-N间的电压失稳。比如:L1-N是200V;L2-N是260V,这个时候,L2上的SPD怕是坏的快点吧?”,但这个时候L1-PE也应该是200V,L2-PE也应该是260V吧?不是照样会有损坏吗?
关键问题:L1-PE、L2-PE上的电压是多少没人知道。
使用道具 举报
这种情况估计也不会是常见的噻!所以碰到特殊的情况不是还有个保险压后的嘛!
不常见?嘿嘿。室外市电引入这个情况怕要超过50%。
不见得非对地短路,随便有点什么,升个20%到 40%很正常.
那雷神兄,您说当存在这样的情况的时候,我们如何避免这个问题,或者是如何处理这种情况!
也简单啊。
1、把变压器先接地了。
2、在总配电柜那里把N接PE。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-26 09:05
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.