最近接到一个酒精厂的防雷工程,需要装防雷装置的设备有:1、一个全金属蒸馏塔高40多米,壁厚6毫米,直径2米,露天,里面装有高纯度的酒精;2、一个全金属醛塔高27米,壁厚6毫米,直径1.8米,露天;3、一个全金属粗馏塔高22米,壁厚6毫米,直径2.2米,露天;4两个酒罐全金属高13.6米,壁厚6毫米,直径12米,露天,装成品酒精。
请问这些设备能不能直接作为避雷针的引下线,避雷针能不能直接焊接在上面,这些设备要离接地体多远,有那些规范可以参考?希望各位高手给小弟指点,谢谢!我很急!!!
使用道具 举报
什么意思?有点矛盾.
我也这样认为!
《石油化工企业设计防火规范》
第8.2.3条 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐,必须设防雷接地,并应符合下列规定:
一、避雷针、线的保护范围,应包括整个储罐;
二、装有阻火器的甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线;当顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针、线;
三、丙类液体储罐,可不设避雷针、线,但必须设防感应雷接地;
40多米高的精馏塔实际上已经高于一类30米的滚球半径了。
——所以要做均压环来防止恻击。
我的意思是说对于一类建筑物避雷针高度超过30米,超出部分就起不到保护作用了!再说酒精罐的厚度最薄处都有6mm厚。
——GB50057DE 第3.2.1条要求:一类建筑物“应”装设独立的避雷针。
——本来就没叫你那么装啊。
那就是将独立针固定在罐顶上后经铠装电缆引下接与原地极距离至少4.85米的地极(含针与罐绝缘隔离、加防侧击设施)?
请教中!
那么避雷针能不能直接焊接在罐体上?罐体能不能作为引下线
你说的用屏蔽电缆作为引下线又是依据什么,这样做有什么好处!
——为了更有效的防止跳闪。并且可减少引下线电磁脉冲对周围设备的损坏。
要是避雷针直接焊接会不会增加雷击的几率
本版积分规则 发表回复