请教各位大侠:

 我应该怎样去选择"3+1"和"四组合"的电源模块,他们各自应用的地方有什么不同?非常谢谢各位大侠的指点,小弟谢先!

[em01][em01][em01][em01]
14
发表于 2006-11-8 13:34:00 | 只看该作者
以下是引用肥狼在2006-11-6 16:00:00的发言:
TN供电系统中最好不用3+1的模式,这种模式相-地间的保护水平实际是相零间限压型SPD与零地间间隙型SPD保护电压的和,是以牺牲保护效果来达到使用安全的目的,我这里有几篇专家的论文详细分析了3+1的特点。

请求论文!tb50540326@126.com

有时间发给我看看,可以吗??

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-11-6 20:29:00 | 只看该作者
我想说说都被你们前面说完了都不留点机会给我表现啊!!![em06][em06][em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-11-6 16:00:00 | 只看该作者
TN供电系统中最好不用3+1的模式,这种模式相-地间的保护水平实际是相零间限压型SPD与零地间间隙型SPD保护电压的和,是以牺牲保护效果来达到使用安全的目的,我这里有几篇专家的论文详细分析了3+1的特点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-11-6 14:18:00 | 只看该作者
这方面的论文很 多 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-10-27 14:03:00 | 只看该作者
供电环境恶劣的地区,零地分不分你还得查呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-10-26 14:44:00 | 只看该作者
在供电环境恶劣的地区,或不清楚供电情况的地区,建议用户采用3+1结构的防雷器。3+1防雷器是指相线与零线之间安装压敏电阻防雷模块,而零线和地线之间安装放电间隙防雷模块。此种保护结构较传统的相线与地线间安装防雷模块,具有更可靠之优点。在TT电网之下,防雷器如连接在市电相线与地线之间,回路阻抗主要是接地电阻,在不同的环境接地电阻差异很大,某些地方接地阻值偏高,并非不常见。

电网故障时,比如说中性线断开或零点漂移,形成市电故障电压长期高于防雷器最大持续工作电压(Uc),防雷器损坏产生回路故障电流。在接地电阻值偏高或地线接触不良的情况下,流经防雷器的短路电流太小,无法使前级保险丝跳脱,使防雷器持续过电流,造成损坏。

采用NPE模块的3+1结构防雷器在电网故障时,即使接地电阻值高或地线接触不良的情况下,因为防雷器接在相线与零线之间,而市电相线与零线回路阻抗,主要是供电变压器及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经防雷器的电流可使前级保险丝(空开)跳脱,使防雷器与电网隔离,确保电路安全。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-26 11:03:00 | 只看该作者
以下是引用lyqsucy在2006-10-18 17:53:00的发言:

在TT电网之下,防雷器如连接在市电相线与地线之间,回路阻抗主要是接地电阻,在不同的工地接地电阻差异很大,某些地方地阻值偏高,很常见!

电网故障时,比如说中线断开或零点漂移,形成市电故障电压长期高于防雷器最大持续工作电压,防雷器损坏产生回路故障电流。在地组值高 或地线接触不良的情况下,流经防雷器的短路电流太小,无法使前级保险丝跳脱,使防雷器持续过电流,造成损坏。

采用3+1,故障时 回路阻抗主要是供电变压器及供电电缆,阻抗低 故障电流大,故障电流能时空开脱落,

好!从电阻和防雷器自身保护及防护设备配合的角度来分析,十分佩服!受教!

但还有很重要的一方面哟,先卖个关子:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-10-19 15:08:00 | 只看该作者
6楼大侠让小弟茅舍顿开,舒服!晚上请大侠吃饭!!![em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-18 17:53:00 | 只看该作者

