ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3677|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

独立针的冲击电阻

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-9-22 08:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
厂区测得土壤电阻率100欧姆.米,摇表测得针接地电阻14欧姆,引下线接地点至接地体最远端12.6米,求针冲击接地电阻?[em04][em04][em04][em04][em04][em04][em04]
15
发表于 2006-12-18 07:59:00 | 只看该作者
不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-12-17 16:34:00 | 只看该作者

呵呵。怕也没有那么简单。

引下线接地点至接地体最远端12.6米。

此“最远端”仅仅指水平方向吗?假如在这个“最远端”有一根长度为10米的垂直接地体呢?怕就不是这个结果了吧。

因此,这个题本身有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-12-14 01:57:00 | 只看该作者
其实,主要是根据土壤电阻率ρ,确定有效接地体长度,这个才是要在设计时注意的
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-12-13 18:21:00 | 只看该作者
总算找到像10楼这样的知音了,问题无大小,关键是要搞清楚。[em04]
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-12-13 14:11:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-12-13 13:22:00 | 只看该作者

复习一下:

∵ρ≤100Ω.m

∴查图 A=1.0

用仪表所测的值即为冲击接地电阻14Ω。

和4楼的结果一样。

有空做做试题也不错嘛。特别是简单的,呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-13 11:51:00 | 只看该作者
哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-12-13 11:31:00 | 只看该作者
[em06][em06][em06][em06][em05][em05][em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-12-13 09:52:00 | 只看该作者
[em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册