ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: yangyong
打印 上一主题 下一主题

独立针的冲击电阻

[复制链接]
11
发表于 2006-12-13 14:11:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-12-13 18:21:00 | 只看该作者
总算找到像10楼这样的知音了,问题无大小,关键是要搞清楚。[em04]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-12-14 01:57:00 | 只看该作者
其实,主要是根据土壤电阻率ρ,确定有效接地体长度,这个才是要在设计时注意的
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-12-17 16:34:00 | 只看该作者

呵呵。怕也没有那么简单。

引下线接地点至接地体最远端12.6米。

此“最远端”仅仅指水平方向吗?假如在这个“最远端”有一根长度为10米的垂直接地体呢?怕就不是这个结果了吧。

因此,这个题本身有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-12-18 07:59:00 | 只看该作者
不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 08:28

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表