[求助]接地难题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-3-10 20:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近遇到一接地难题:表面风化土,电阻率2000左右。已做地网28600平方,5*5网格。已降至2.3欧,业主要求小于0.5欧,各位老大有何高招,黑白均可,已无地方再加大地网。
26
发表于 2005-5-11 10:38:00 | 只看该作者
你是如何检测的?
如果是我,我将会把地网尽量做到规范的标准,至于阻我会采用地网内部检测,这样的阻值会小于0.5。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2005-5-11 10:30:00 | 只看该作者
28600平方的地网是否考虑过有效接地体长度?对散流有用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2005-5-11 09:58:00 | 只看该作者
太远了,超过100米就已经没什么效果了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-4-29 22:36:00 | 只看该作者
下面引用由lulu662005/03/14 06:46pm 发表的内容:
理论计算和实际测量往往差别很大。

1、你的理论计算所参考的数据本身测量不对。
2、你的理论计算的理论和公式有错误。
否则,计算值和实际值偏差很少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-4-26 20:05:00 | 只看该作者
要求0.5欧姆,2000的土壤电阻率有这必要吗....
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2005-4-26 19:21:00 | 只看该作者
你不是陆吗?那你还不知道我怎么联系!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-3-18 09:07:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2005/03/11 11:39am 发表的内容:
1.离子棒 在几个角加
2.铜棒(或铜包钢),有农民打井的钻,接几十米,越深越好
3.石墨模块 每个接点埋一个
4.降阻剂 量多些(几车皮)
...

同意,你有没有钱,有多少钱?有钱可以商量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-3-17 11:24:00 | 只看该作者
不深较果不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-3-17 08:35:00 | 只看该作者
这样子呀!会不会好麻烦呀!只有深挖这个办法吗?用降阻剂或是石墨不可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报