ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: lulu66
打印 上一主题 下一主题

[求助]接地难题

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2005-3-14 18:43:00 | 只看该作者
下面引用由aichen2005/03/11 02:13pm 发表的内容:
不行了吧!给我打电话吧!

没给电话呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2005-3-14 18:46:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/03/10 09:21pm 发表的内容:
电阻率2000左右。地网28600平方。接地电阻2.3欧。
——不合常理。你肯定有数字搞错了。
除非:1、你换过土。2、你用了大量降阻剂。3、你的测量方法不对。
变电站吧。呵呵。办法有。我没空。

理论计算和实际测量往往差别很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-3-14 19:06:00 | 只看该作者
电鱼还没试过,烤羊以前吃过,就在太贵,每只赔了农民好几K.
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2005-3-15 11:05:00 | 只看该作者
同情中。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-3-15 12:01:00 | 只看该作者
问题解决没呢? 关注中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-3-15 13:26:00 | 只看该作者
下面引用由lulu662005/03/14 06:46pm 发表的内容:
理论计算和实际测量往往差别很大。

理论计算和实际测量的差别不会差到5%。如果超出这个范围,证明:
1、土壤电阻率没有测准。
2、施工方法不对。
3、材料性能不正确。
4、检测方法可能有错误。
5、等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-3-15 14:27:00 | 只看该作者
深挖
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-3-17 08:35:00 | 只看该作者
这样子呀!会不会好麻烦呀!只有深挖这个办法吗?用降阻剂或是石墨不可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-3-17 11:24:00 | 只看该作者
不深较果不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-3-18 09:07:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2005/03/11 11:39am 发表的内容:
1.离子棒 在几个角加
2.铜棒(或铜包钢),有农民打井的钻,接几十米,越深越好
3.石墨模块 每个接点埋一个
4.降阻剂 量多些(几车皮)
...

同意,你有没有钱,有多少钱?有钱可以商量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 13:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表