关于防雷空开与防雷器的配合问题!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-5-14 22:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位老前辈,晚生在这里请教一个问题,在本人这里发生了这样一个事故:某机房的配电箱里的防雷器由于受到电浪涌(不是雷电)而发生保护后燃烧,结果把整个箱燃坏了,防雷空开是跳了,但好象跳的不及时要不C相的防雷器也不会烧到爆裂,防雷空开是50A的3P+N,防雷器的规格是:Imax65KA;In20KA;Uc275;Up1.5KV.请问这样的组合能不能起到很好的配合保护作用.
34
发表于 2008-1-5 11:04:00 | 只看该作者

我同意楼上的说法,通信基站建设情况大家都很了解,275的选值是不符合实际情况的,OBO以前在国内用的也是275的,但为了适应中国的市场在国内销售的产品改为了385,Uc选值过低,在电网不稳的情况下,模块漏电流增加导致MOV发热引起自然,我以前在论坛上发过类似的图片,

但你的这种情况需要进一步的检查,没有看过现场我们不好妄下结论!

回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2008-1-4 22:42:00 | 只看该作者
楼上说的太对了!我们以前也碰过这样的事,后来全部替换成了UC385型的 ,,在电信移动基站这些地方,电网是波动很大的,防雷器因为长时间过压造成的自燃现象.....呵呵~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2008-1-3 16:57:00 | 只看该作者
呵呵,回完帖子才发现这是盆好冷的冷饭了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

31
发表于 2008-1-3 16:56:00 | 只看该作者

Uc275V低了,防雷器烧掉不是因为电涌,所以这还不足以说明SPD的质量不好,只能说你选型不对。

你可以验证一下,比方说在凌晨3-4点的时候测一下那个位置的电网电压。

一般来说,中国的电网电压在很多地方不稳定,尤其是农村电网,我在很多地方都碰到过类似的问题,建议在选择SPD的时候,选Uc在400V以上的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2008-1-3 16:17:00 | 只看该作者
[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2007-12-28 16:03:00 | 只看该作者
估计275比较低
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2007-12-24 11:28:00 | 只看该作者
防雷器的规格是:Imax65KA;In20KA;Uc275;Up1.5KV。需要配D曲线63A的空开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2007-12-5 15:52:00 | 只看该作者
[em09]
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2005-7-4 11:36:00 | 只看该作者
我认为与空开无关,主要是防雷器的质量有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报