关于防雷空开与防雷器的配合问题!!!

[复制链接]
11
发表于 2005-5-16 11:52:00 | 只看该作者
像你所说的,空开容量选择小一点,就会有另一个问题,很小的浪涌电流就会使空开跳闸,SPD也就不起作用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-5-16 14:18:00 | 只看该作者
多想想,多分析,自已多动点脑筋,这类问题不是太难解决.需提示的是,别迷信外国的,他们的不一定适合中国国情
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-5-16 15:43:00 | 只看该作者
下面引用由小虫2005/05/16 11:38am 发表的内容:
你是按他样本里的说明,选了50A C曲线的空开吧?
我有几点疑问:是不是暂态过电压引起老化然后U1ma降低烧坏了?
你的Uc比较低,供电质量不好的情况下,很容易超过了。
是在什么系统中烧坏的?
...

这种配点箱我也不知道公司是点样选型的,是由于暂态过电压引起老化然后烧坏的,防雷型号是C65r-275的,是3+1结构的。现在是要解决问题啊,我们这里还有好几十个机房是用它这样的产品的,不解决以后可能还会发生啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-5-16 15:55:00 | 只看该作者
知道是什么样的接地形式吗?TT?TN-C-S?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2005-5-16 16:03:00 | 只看该作者
下面引用由小虫2005/05/16 03:55pm 发表的内容:
知道是什么样的接地形式吗?TT?TN-C-S?

好象是TT,但没细看,我们机房是有单独的地网的,而且地阻也在1欧以下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-5-16 19:40:00 | 只看该作者
下面引用由sea2005/05/15 08:23pm 发表的内容:
点和空开没关系呢,如果空开的容量选择小一点,那空开就可以提前保护而动作,那防雷器也不会燃烧那么久啊.是不是防雷器的电压等级小了点,是否要高一点的电压等级.

空开到底在里面做什么用?原则上是做后备短路保护用的。而SPD呢?比如,一个标称放电电流20KA等级的SPD,它应该也必须能够承受10000次0.5KA的电涌冲击。小电涌?小到是什么程度呢?

是不是防雷器的电压等级小了点,是否要高一点的电压等级.

——哈。我怎么知道你用在哪里啊。不好说。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-5-16 19:42:00 | 只看该作者
下面引用由小虫2005/05/16 11:52am 发表的内容:
像你所说的,空开容量选择小一点,就会有另一个问题,很小的浪涌电流就会使空开跳闸,SPD也就不起作用了

哈。那是。还要什么SPD啊。安个空开算了:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2005-5-16 22:01:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/05/16 07:40pm 发表的内容:
空开到底在里面做什么用?原则上是做后备短路保护用的。而SPD呢?比如,一个标称放电电流20KA等级的SPD,它应该也必须能够承受10000次0.5KA的电涌冲击。小电涌?小到是什么程度呢?
是不是防雷器的电压等级小了 ...

呵呵,用在通信的接入机房的.我们也用过ASP的产品,但不知道什么原因省公司没有选用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-5-17 09:46:00 | 只看该作者
选3+1的,一般不应该是配电系统引起这样的问题,那就是SPD本身的问题了.不知道
具体环境怎么样,要么换Uc大的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-5-17 09:50:00 | 只看该作者
哈。通信的接入机房……不坏还成怪事了。明白了。先这样吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报