[求助]电缆沟里如何做线路屏蔽

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-7-25 10:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我酒店的监控线路是铺设在电缆沟里的。用的材料是PVC管,现想把整条线路做屏蔽防雷。线路总长150米。请问要如何做,详细要什么材料?谢
20
发表于 2005-8-22 12:28:00 | 只看该作者
这个您放心,我在不断的学习,不敢说自己有多好学,凡是跟工作有关的一些知识是一定要吃透的,等真正能胜任现在的工作了,再好好的钻研钻研,现在自己时间也不是很多,条件也不允许啊  
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-8-22 12:25:00 | 只看该作者
至少要有想学点东西,愿意学点东西的心思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-8-22 12:22:00 | 只看该作者
经验靠积累嘛,才参加工作一个月,怎么敢妄言哈  
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-8-22 12:20:00 | 只看该作者
哈。最好多学点经验,然后来ASP技术服务部:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-8-22 12:00:00 | 只看该作者
我现在有个愿望:如果雷神愿意用酒换他脑袋里的知识,我真想装他几卡车去换  ^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-8-21 22:49:00 | 只看该作者
假如你的线比较少,而电缆沟里面又有足够的地方,那么我建议你使用薄的钢型材来做屏蔽。型材尺寸80*50mm;厚度1毫米。只要把线放进去,然后把型材扣起来,然后用螺钉每隔30到50厘米上紧就可以。

至于接地,150长的线路仅仅两端接地是不行的。[虽然有的行业标准上说仅仅这样就可以了]但是,我个人感觉还是先测量一下土壤电阻好一些。接地的距离应该不大于2倍根号下土壤电阻率。这样安全些。

假如中间要接地也不是难事情,电缆沟里打根2米的角钢,和钢型材焊接起来就可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-8-18 16:17:00 | 只看该作者
.....毛
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-8-12 16:12:00 | 只看该作者
^_^   楼主的问题得以圆满解决   真希望多看到一些解决问题的具体做法,不要只是见规范哪哪哪的  