ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: chen79077
打印 上一主题 下一主题

[求助]电缆沟里如何做线路屏蔽

[复制链接]
11
发表于 2005-8-11 16:25:00 | 只看该作者
哦   受教  多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2005-8-12 15:03:00 | 只看该作者
谢了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-8-12 16:12:00 | 只看该作者
^_^   楼主的问题得以圆满解决   真希望多看到一些解决问题的具体做法,不要只是见规范哪哪哪的  
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-8-18 16:17:00 | 只看该作者
.....毛
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-8-21 22:49:00 | 只看该作者
假如你的线比较少,而电缆沟里面又有足够的地方,那么我建议你使用薄的钢型材来做屏蔽。型材尺寸80*50mm;厚度1毫米。只要把线放进去,然后把型材扣起来,然后用螺钉每隔30到50厘米上紧就可以。

至于接地,150长的线路仅仅两端接地是不行的。[虽然有的行业标准上说仅仅这样就可以了]但是,我个人感觉还是先测量一下土壤电阻好一些。接地的距离应该不大于2倍根号下土壤电阻率。这样安全些。

假如中间要接地也不是难事情,电缆沟里打根2米的角钢,和钢型材焊接起来就可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-8-22 12:00:00 | 只看该作者
我现在有个愿望:如果雷神愿意用酒换他脑袋里的知识,我真想装他几卡车去换  ^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-8-22 12:20:00 | 只看该作者
哈。最好多学点经验,然后来ASP技术服务部:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-8-22 12:22:00 | 只看该作者
经验靠积累嘛,才参加工作一个月,怎么敢妄言哈  
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-8-22 12:25:00 | 只看该作者
至少要有想学点东西,愿意学点东西的心思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-8-22 12:28:00 | 只看该作者
这个您放心,我在不断的学习,不敢说自己有多好学,凡是跟工作有关的一些知识是一定要吃透的,等真正能胜任现在的工作了,再好好的钻研钻研,现在自己时间也不是很多,条件也不允许啊  
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-18 20:37

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表