ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2605|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

求助—避雷网格设置原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
发表于 2005-9-21 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请各位前辈指点:建筑物防雷避雷网格的设置是根据什么定的?比如说为什么是20m×20m而不是40m×10m或是其他的呢?规范里好象没有详细的条文说明
7
发表于 2005-10-9 16:51:00 | 只看该作者
规范后面的说明里面说明了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-9-22 14:59:00 | 只看该作者
下面引用由we992005/09/22 12:42pm 发表的内容:
《GB50057-94》总共86页,哪来的104页

还不去买一本新的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-9-22 14:55:00 | 只看该作者
............版本不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-9-22 12:42:00 | 只看该作者
《GB50057-94》总共86页,哪来的104页
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-9-21 21:41:00 | 只看该作者
GB50057-94(2000年版)第104页倒数第二段看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2005-9-21 10:33:00 | 只看该作者
   建筑物防雷设计规范第三章防雷措施中
   第二节一类建筑物应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。
   第三节二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,井应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接
   第四节三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。

    附录四滚球法确定接闪器的保护范围中第5条\第6条避雷线的保护范围及计算方法.
   所以说建筑物防雷避雷网格的设置是根据滚球法确定保护范围的,这只是本人对这个问题的理解.

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 21:07

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表