救命工程!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-9-25 17:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求教各位大虾:
 有一建筑物采用钢架结构,其钢梁入地,用于 泻流。在钢梁上用螺丝固定一槽控柜。槽控柜与钢梁虽通过金属螺丝连接,但是连接螺丝以做绝缘处理。槽控柜为金属外壳,有一根信号线路穿管道进入,和一根槽压线穿管进入。所穿金属管道均未接地。安装有电源SPD,无信号SPD,在今天6月几次雷击中,槽控柜信号线路损坏严重。怀疑是钢梁泻流时,电磁感应导致槽控柜损坏。现在要求对此提出防雷设计,解决此问题,麻烦各位大哥、大姐帮忙想想办法,感谢中!
         注:1.槽控柜应甲方要求不能接地,金属管线未接地。
             2.设计要求对信号线路进行屏蔽,但是以穿管,只是没接地而已。槽控柜也为金属所制,现在还需要怎么屏蔽呢??麻烦各位大哥大姐了,谢谢!!!!!!
25
发表于 2005-11-18 11:40:00 | 只看该作者
建议:
   1、信号线路全线屏蔽并接地,否则不起作用。
   2、所有金属物均共地,避免反击。
   3、与甲方协商。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2005-11-17 12:02:00 | 只看该作者
下面引用由kmasp2005/11/10 03:17pm 发表的内容:
这个分析有道理,估计是易燃液体储槽,而且甲方也懂防雷,不过是没把握,怕防雷地网泻放的电流2次雷击地下的金属储槽造成事故。

如果是这样的话,也是不能加等电位连接器

回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-11-17 09:49:00 | 只看该作者
没有  我就知道OBO有而已.   雷神大哥说的光电隔离是个什么东东?请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-11-17 09:02:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2005-11-16 01:36:00 | 只看该作者
看完。建议使用不需要接地的过电压保护器。

比如:光电隔离。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-11-15 17:01:00 | 只看该作者
下面引用由江伟2005/11/15 04:34pm 发表的内容:
比如OBO的480接地地极保护器

呵呵,你不是OBO的推销员吧?为什么不用国产的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-11-15 16:34:00 | 只看该作者
比如OBO的480接地地极保护器
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-11-15 16:32:00 | 只看该作者
不会吧   不接地当然会有电磁感应啦   实在不能的话  可以加接地防雷器啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-11-15 03:53:00 | 只看该作者
楼主在哪里?各位说说。
回复 支持 反对

使用道具 举报