小弟有关局部等电位的疑惑,恳请大家指点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-10-17 18:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟我才搞防雷工作,和领导除去验收建筑物,检测卫生间局部等电位,工作1个月来测了好多LEB,接地电阻都是0.几,所以也没有太在意,今天测了好几个都是几百欧,就问对方是怎么做的,对方是江苏的施工队,说他们那边就是将卫生间底版钢筋焊接成闭合环,这样从卫生间梁钢筋上引出的才是局部等电位,还特别强调局部的概念。由于小弟见识不多,不置可否,望专家指点。急!!!文字
21
发表于 2005-10-31 11:11:00 | 只看该作者
下面引用由asp2005/10/18 12:30pm 发表的内容:
这种局部,如果和钢筋有几百欧姆电阻,那还能成
人躺在浴缸里,手摸着墙,一到闪电,救护车就该出动了 :)

哈哈。ASP就是高。

其实是真的。这个例子让我想起《绝缘避雷不可行》那篇文章(大概这个题目)。

做防雷,目前所有的防雷标准和理论的一大基础前提就是“共用接地系统的阻抗分流理论”。离开这个理论,片面的,局部的看问题,得不出结果。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-10-20 17:48:00 | 只看该作者
在《防雷与接地安装》(02D501)中有等电位联结的图例。
在卫生间中应有一个等电位端子箱,此端子箱与总端子箱联结,将卫生间中电源保护线、水管等用联结导线引入端子箱中的端子板上,楼板钢筋不用连接到端子箱中,已实现等电位。
测等电位怎么能用4102!?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-10-19 11:26:00 | 只看该作者
不是  我们最起码要3次  呵呵  
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-10-19 10:48:00 | 只看该作者
郁闷!!
你们没有做分段验收吗?
隐蔽工程谁来介定啊!
新的建筑物就只做一次总验收的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-10-19 09:30:00 | 只看该作者
局部(卫生间内)是等电位了,可是看来根本就没有良好接地,绝对不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-10-19 08:59:00 | 只看该作者
楼主同志  好好看看相关规范  跟图集  你好想还没有搞明白局部等电位到底为何物吧!!!是哪个局部?不要主观臆断,那个施工队在"局部"的理解上出现偏差
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-10-18 16:59:00 | 只看该作者
下面引用由别问我是谁2005/10/18 11:32am 发表的内容:
局部等电位是指在一个小空间内的局部等电位啊,里面一切的金属物体都处在同一电位上,如果是我做的话,我就会弄局部等电位汇流排,你说的施工队那种做法我不赞同。

同意小高意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-10-18 16:30:00 | 只看该作者
施工错在预留的接地端子未可靠接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-10-18 15:28:00 | 只看该作者
等电位连接端子板 ???
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册