ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: baobaopei
打印 上一主题 下一主题

小弟有关局部等电位的疑惑,恳请大家指点

[复制链接]
11
发表于 2005-10-18 12:30:00 | 只看该作者

这种局部,如果和钢筋有几百欧姆电阻,那还能成

人躺在浴缸里,手摸着墙,一到闪电,救护车就该出动了 :)

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-10-18 13:42:00 | 只看该作者
应该是柱内钢筋连接不可靠,另外在做个地
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-10-18 15:28:00 | 只看该作者
等电位连接端子板 ???
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-10-18 16:30:00 | 只看该作者
施工错在预留的接地端子未可靠接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-10-18 16:59:00 | 只看该作者
下面引用由别问我是谁2005/10/18 11:32am 发表的内容:
局部等电位是指在一个小空间内的局部等电位啊,里面一切的金属物体都处在同一电位上,如果是我做的话,我就会弄局部等电位汇流排,你说的施工队那种做法我不赞同。

同意小高意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-10-19 08:59:00 | 只看该作者
楼主同志  好好看看相关规范  跟图集  你好想还没有搞明白局部等电位到底为何物吧!!!是哪个局部?不要主观臆断,那个施工队在"局部"的理解上出现偏差
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-10-19 09:30:00 | 只看该作者
局部(卫生间内)是等电位了,可是看来根本就没有良好接地,绝对不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-10-19 10:48:00 | 只看该作者
郁闷!!
你们没有做分段验收吗?
隐蔽工程谁来介定啊!
新的建筑物就只做一次总验收的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-10-19 11:26:00 | 只看该作者
不是  我们最起码要3次  呵呵  
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-10-20 17:48:00 | 只看该作者
在《防雷与接地安装》(02D501)中有等电位联结的图例。
在卫生间中应有一个等电位端子箱,此端子箱与总端子箱联结,将卫生间中电源保护线、水管等用联结导线引入端子箱中的端子板上,楼板钢筋不用连接到端子箱中,已实现等电位。
测等电位怎么能用4102!?