请教一问题:一地网为14圆钢作网格3×5格,埋深0.7米,格距3米,节点设15个2米垂直接地体。
今打一2米垂直接地(作估计,未作水平连接),测得接地电阻为15欧。问:该地网能否达到<1欧的要求?
好象有点悬!根据垂直接地的接地电阻计算公式反推土壤电阻率为40欧/米,对吧?应该说环境还不错。如果垂直接地体增加到3米一根又如何?
19
发表于 2005-12-27 01:21:00 | 只看该作者
呵呵。随便说说,我也是算出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-12-26 10:35:00 | 只看该作者
集少成多  大家别忘了我  我也看看 哈哈哈 雷神很厉害的
   听他的 一般不会错 哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-12-26 01:55:00 | 只看该作者
最好的办法,也是做省钱的做法:

垂直接地体使用50*50*5mm的角钢。长度3米。间距5米。围成一个矩形。

矩形的长为20米,宽为10米的时候,按你给的参数,接地电阻就小于1欧姆了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-12-26 01:50:00 | 只看该作者
一地网为14圆钢作网格3×5格,埋深0.7米,格距3米,节点设15个2米垂直接地体。——中心的垂直接地体可省略。

今打一2米垂直接地(作估计,未作水平连接),测得接地电阻为15欧。问:该地网能否达到<1欧的要求?——基本按这个结构做不可能。

如果垂直接地体增加到3米一根又如何?——能好那么一点,也不行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2005-12-22 09:47:00 | 只看该作者
下面引用由葛生2005/12/21 09:33pm 发表的内容:
我计算了一下,如果你那电阻率800以下每 米,应该可以

如果土壤电阻率80以上就不行了,更不要说800
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2005-12-22 09:36:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2005/12/21 10:52am 发表的内容:
市场都被楼主这种人给搞坏了呀:(
俺正在做的接地的土壤电阻率为2500-4800欧/米,要求是做到0.5欧,请楼主帮俺报个价。

你的土壤电阻率这么高,是不是石头?接地电阻又要求0.5欧,普通做法行不通了,怎么做呀?我投降了。如果按条件和要求推算,价格应是70万以上才合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-12-21 21:33:00 | 只看该作者
我计算了一下,如果你那电阻率800以下每 米,应该可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-12-21 10:52:00 | 只看该作者
市场都被楼主这种人给搞坏了呀:(
俺正在做的接地的土壤电阻率为2500-4800欧/米,要求是做到0.5欧,请楼主帮俺报个价。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2005-12-21 10:16:00 | 只看该作者
这个机房原有一2.2欧地网。
我改用3米角钢作垂直接地,和打2米的几乎相同,气人!打完垂直接地后一测:最大19欧,最小10欧。水平连接后忘了再测,和原地网连接测得接地电阻为1.2欧,从角钢和土的间隙和水平接地加降阻剂回填后接地电阻0.9欧。
哈哈!不必担心季节性,四川这地方接地电阻四季都一样。
回8楼,用的降阻剂未调配前一万块一吨,不过用得不多。
回9楼,今后一定调价,这次是看土好,又没事干。
回10楼,钢管接地效果没有角钢好,而且费力。新地网120平方米,估计只是新地网要小于1欧还是悬。
回复 支持 反对

使用道具 举报