条件:
1.环境土壤为砂石(电阻率大于800-1000)。
2.材料模块、铜包钢等随意。
3.资金合情合理情况下不限,但还要最大限度节省。
看看各位同仁有没有好的办法?在此先谢谢
13
发表于 2006-1-12 13:28:00 | 只看该作者
做很大很大一个面积的地网,且开挖的深度要深,这样做下来不知道效果如何!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-1-11 09:52:00 | 只看该作者
如果土壤电阻率真有800-1000,哈哈,相当于修红旗渠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-1-9 13:55:00 | 只看该作者
 土壤是沙石就表示那里的土壤不好,要做就要大面积换土,加降阻剂,接地模块,铜包钢通通往上来吧。这样的也不一定能降到0.5以下。

个人观点
 


回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-1-9 12:12:00 | 只看该作者
地点在东北某军事基地
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-1-6 10:36:00 | 只看该作者
  施工位置是在南方还是在北方,要是在南方应该不是太难做,要是在北方就难了,不只要钱到位,还要面积大,就是这样也很难到0.5以下.

  (个人意见)

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-1-6 09:23:00 | 只看该作者
说真的,0.5??面积大不大??不好做,不过最好的方法是"钱"!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-1-6 08:43:00 | 只看该作者
要是只为了做工程,应该难度不大!
现在考虑以后的人难找呀!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-1-5 16:31:00 | 只看该作者
做好验收时能达到效果就好  至于以后   我想  能用心去考虑的人不会很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-1-5 15:54:00 | 只看该作者
我有一点不懂,铜包钢埋在地下不是比角钢腐蚀的快吗?为什么做接地的时候还是喜欢用铜包钢?
回复 支持 反对

使用道具 举报