我地某企业发生一起雷击事故,损失惨重,请各位大虾分析原因,发表看法。
2008年8月13日8时2分2秒,东经112°5486′、北纬34°3989′出现雷暴天气,闪电定位仪显示,雷暴峰值电流为167.3KA,平均陡度为31.2KA/μs,处于该地的某企业发生了一起重大雷击事故,被击毁的设备有:总线驱动8台,电源驱动6台,I/F转换机1台,显示板4块,工控机2台,通讯卡2块,槽控箱主控板129块,槽控箱电源4个,监控探头6个,地磅一台,直接经济损失150多万元。
一、该企业防雷装置现状
1.直击雷防护措施完备,引下线分布不均
该企业厂房引下线每25米设一根,且均设在车间的外侧,内侧无一根引下线。
料塔与烟囱接地良好。
2.槽控箱防护
⑴电源保护:槽控箱供电有外引架空三相电,经变压整流后为主控板供电,防雷保护仅在整流前的电源上安装了一个广州雷迅的AM2-40/1+NEP型防雷模块(差模保护)。电缆槽无接地。
⑵信号保护:槽控箱信号线随电源线一同架空引入,安装了一只广州雷迅的SR-E48V/2S型信号避雷器。无屏蔽措施。
⑶防雷接地:槽控箱为悬浮地(无接地),避雷器接地外引做专用接地。
二、雷击状况调查:
该企业厂房避雷带无雷击痕迹,被雷击的主控板等设备有的有轻微烧痕,大部分无明显痕迹,避雷器也无接雷痕迹。
三、雷击原因分析:
直击雷直接打在烟囱、料塔等高大建筑物上,在泄流过程中,在车间附近形成强大的电磁场,车间顶部无屏蔽网格,通讯电缆无屏蔽措施,该区域设备的敏感元件被击穿。