请问各位:为什么用380伏的交流电焊机焊接新旧连接时,通信基站的光端机有时候会被损坏,请各位给解释一下原因,应该怎么处理。谢谢!!
沙发
发表于 2008-1-14 14:41:00 | 只看该作者

回复:地网的焊接

呵,我不知道,期待高手批示?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-1-14 22:49:00 | 只看该作者

回复:地网的焊接

电焊机电流很大,工作时会拉低供电的电压,不满足工作电压的危害除了设备无法正常工作外,还有可能对同线路的其他设备造成冲击。建议使用放热焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-1-15 09:28:00 | 只看该作者

回复:地网的焊接

呵呵,光端机有接地吗? 如果接了的话,那就是人为的“地电位反击了” 建议你要气焊(氧气+乙炔)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-1-15 12:42:00 | 只看该作者

回复:地网的焊接

启动电流大:D
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2008-1-16 11:49:00 | 只看该作者

回复:地网的焊接

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-1-16 14:38:00 | 只看该作者

回复:地网的焊接

LZ的描述不是很清楚,焊接地网的哪一块?焊点与光端机有多远?会不会是温度太高使玻璃纤维熔化或变形了? 俺在做焊接工程是总是特别注意温度问题,因为这个引起的故事和火灾的案例太多了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-1-16 14:42:00 | 只看该作者

回复: 地网的焊接

原帖由 rico198088 于 2008-1-14 22:49:00 发表 电焊机电流很大,工作时会拉低供电的电压,不满足工作电压的危害除了设备无法正常工作外,还有可能对同线路的其他设备造成冲击。建议使用放热焊接。
斑猪不懂就别乱说.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-1-16 15:50:00 | 只看该作者

回复:地网的焊接

:Q ..........................
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-1-16 21:16:00 | 只看该作者

回复: 地网的焊接

原帖由 大胡子 于 2008-1-16 14:42:00 发表 [quote] 原帖由 rico198088 于 2008-1-14 22:49:00 发表 电焊机电流很大,工作时会拉低供电的电压,不满足工作电压的危害除了设备无法正常工作外,还有可能对同线路的其他设备造成冲击。建议使用放热焊接。
斑猪不懂就别乱说. [/quote] 受不了,你焊接热量高能把光纤熔断,你还能把光端机烧了??直接电焊光端机还差不多。