发表于 2008-1-16 23:19:00 | 只看该作者

回复:地网的焊接

试答:首先,已经上线并采用联合接地系统的网络用地网,在未脱开时是不允许用电焊机补焊的。(就是焊点较小,可以用大功率电烙铁锡焊的也应该加热后拔掉电源,利用余热焊接)这样会造成焊机电流对地网的意外反冲,损坏通信设备,尤其是有操作不当等因素时如:搭铁端接触不良并离焊接点较远焊接起弧慢;焊接点离地网引用点近且无地埋部分或地埋很少;地网接地电阻较大。另外,电焊火花里含有极丰富得频率成分(其它电火花也同样),几乎包含了通信用的所有频段,轻则会通过地网对通讯造成严重干扰,重则也会意外损坏通信设备,现在的集成电路等微电子器件“抗击打”能力是很弱的。 关于通信基站(且当作移动通信基站)光端机的损坏。现在光通信设备体积都很小,如果不是汇接站,其光端机也就DVD机那么大。光端机本身除了机壳接地外并无其它和地线直接接触的部分。只有通过电源和低端的出口(多是2M的E1)和地线有关系。通信局站的设备工作电源大多为直流(推荐标准-48V),其+端是直接接地的。一般2M出口用的是同轴线(少数有用对绞线的)其外导体是直接接地的。光端机硬件的损坏只有生产厂家能够通过自有的维修软件判断和修复,普通用户坏在那里都难搞清楚。但如果连开机都不行,那至少光端机的供电单元坏了。光端机会有两个供电口但只有一个供电单元。 楼主讲到光端机有时候(理解为不同的站)会损坏,可见和基站的地网情况不同及焊接操作有关。通信局站内设备安装是很有规范性的不会有大的差别。 有帖子讲到可能是电焊的高温把光纤给溶化变形了,应该是句玩笑话,焊接一定而且只能在室外,八杆子也打不到光缆更不用说光纤了。 建议:从楼主所讲可见是在对部分地网不合规范的站增设接地环或辐射带。在许可的情况下可在较好的天气时把站内各接地引接点断开后再焊接,动作要快而规范。断开地线一般不会对设备工作有影响。实在不行只能用风气焊了。或者用螺丝连接两段地网,效果和焊接差不多,主要是做好防腐(可在接头点设一小维护井)。但老地网的螺丝孔要用手摇钻打。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2008-1-17 08:32:00 | 只看该作者

回复:地网的焊接

回复:地网的焊接 焊接的地方在机房周围,机房大约是8米X5米。光端机在机房内部的综合机柜上。有些地方焊接时,可以使通信基站直接掉站。请问以后应该注意写什么啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-1-17 08:38:00 | 只看该作者

回复: 地网的焊接

原帖由 zzz25 于 2008-1-16 23:19:00 发表 试答:首先,已经上线并采用联合接地系统的网络用地网,在未脱开时是不允许用电焊机补焊的。(就是焊点较小,可以用大功率电烙铁锡焊的也应该加热后拔掉电源,利用余热焊接)这样会造成焊机电流对地网的意外反冲,损坏通信设备,尤其是有操作不当等因素时如:搭铁端接触不良并离焊接点较远焊接起弧慢;焊接点离地网引用点近且无地埋部分或地埋很少;地网接地电阻较大。另外,电焊火花里含有极丰富得频率成分(其它电火花也同样),
正解!学习了。我昨天晚上查了很多的资料,也是这个结论。感觉老兄在技术和工程上都很有经验。有空咱们交流一下 QQ:4239307
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-1-17 12:04:00 | 只看该作者

回复: 地网的焊接

这才是正解,高人.谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-1-17 13:16:00 | 只看该作者

回复:地网的焊接

同意 海儿 的观点 地电位反击! 当电焊的地线搭接不好时,电焊一点就容易形成 很不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2008-1-18 00:38:00 | 只看该作者

回复 12F 雷电之星 的帖子

交流: 如楼主在12F所说,如机房都有8X5米,面积不算小。推理如下:有需要增加地网进一步改进的站,说明这些站的地质电物理性能本来就较差(排除地网施工有重大差错),这一点建站初时就已明确了(除非建站时无专业人员参与)。所以,真正通过规范设计的地网,应该至少是机房基础地网外3至5米还有一圈接地环,或者网外四周有20米左右的辐射带。这样原先真正的地网面积会大于18X15米(可通过原施工图了解),更够大了。可能的情况是地网接地电阻已到了原地质电物理性能的临界状态(本人自我解释的临界状态是指很难再把电阻降下去了,那怕是0.1欧都很难),为降低接地电阻再增加地网可能效果不大。除近一步整理好等电位连接外,建议把原来的外接地环或辐射带挖开,在水平带上下20CM左右换上好土并打实,再剥出水平带,按照本坛的相关介绍用上降阻剂后回填,加足水后再夯实。这样一来既改变了地网可触及范围的原地质电物理性能,又增加了地网有效的等效面积,其综合效果一定好于单纯的加地网线。不要企图从很远的地方引过一个低电阻过来,单从防强电来讲,等不到强电流泄到远处低电阻点的那一瞬间,我这边的设备已被强电击毁了。可以肯定的是,现代微电子设备的“抗击打”忍受能力只能是在毫秒或微秒级以内的事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2008-2-18 16:25:00 | 只看该作者

回复:地网的焊接

顶!:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2008-9-10 10:32:00 | 只看该作者

学习中

学习中,不错,兄弟,我要向你学习,有空多给我们指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2008-9-10 10:33:00 | 只看该作者
发表于 2008-9-12 09:54:00 | 只看该作者
地网正常,焊接点到接地点有足够的埋地接地体,一般没有问题