1防雷设备接地 大地的某一点有雷击电流流入时,在他近旁的电位上升,产生具有某种形状的点位分布。在累积地点附近如果有用电设备、机器、人或者家畜,就会产生因为雷击电流形成的电压。如果这个电压超过设备或者人和家畜的耐压值,就会导致雷击事故。 在这种场合如果有接地电极,就能起到连接大地的电器接线端子的作用,因此,电位上升、电流分布、电位分布等状况就会发生改变。接地电极具有抑制电位上升,减轻跨步电压的作用。 抑制电位上升的重要因素是接地电阻(严格说是接地阻抗),减轻跨步电压的重要因素是除了接地电阻外,还有接地电极所具有的电位分布及电位梯度等。 对于避雷设备的接地电极,在日本以前使用的是方形板,但是从波阻抗的观点来看,还是采用线状或者环状电极更为有利。作为接地极来说,原则上满足接地电阻值即可。 2 医院设备接地 随着ME(医用电子设备)的普及,对医院的电器设备也提出了新的要求。其一就是ME设备的安全对策。安全对策在于ME机器本身的绝缘强化以及电气设备的接地。 医院设备接地的特点就是等电位连接。这和把电气设备机器漏出的非金属部分进行接地保护不同,不是电器机器设备的金属部分也全都要接地,因此是以医院的设备的导电性部分的等电位化为目的的。 在医院里有时要对一位患者使用几台ME机器。即使对每台ME机器都实施了完全的保护接地,如果他们各自接地点的点位不同也会产生电位差,其结果是在机器之间有电流流过,会发生ME机器引起的微电击。这种现象不仅是ME机器(如床)与ME机器之间等等,即容易产生电位差的环境很多,是很危险的。所以必是实施等电位接地以避免产生电位差。 3输电线设备接地 对架空输电的接地的主要目的是为了防止雷击,但是也和电力系统的稳定度和故障检测等有关系,还有助于减轻铁塔塔脚四周的接触电压和跨步电压的作用。在设计姐弟工程时,重要的是确定当受到雷击时不产生闪络的接地电阻。 地下输电线则不仅为了抑制经常由电缆外皮感应产生的感应电压,而且对于防止地下的电腐蚀也起到了很大的作用,在电缆外皮的接地设计方面,随着输电的大容量化。GIS直线连接线路的增加,因此已往的接地方式不能满足现状,有必要研究改善对策。 (在休息一下,明天有空继续。毕竟不是copy)
[此贴子已经被作者于2007-11-22 11:03:20编辑过]
|