请问电源防雷是安装在空开前还是后?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-10-10 11:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

最近有一个点的空开老是自己跳开,发现空开后有并联有一电源的防雷器,请问这样安装是不是导致空开跳开的

原因,还有你们有用过雷电计数器的吗?效果怎么样?谢谢!

沙发
 楼主| 发表于 2007-10-11 09:57:00 | 只看该作者

没人回答这个问题吗?

还有在0区和1区之间的电源防雷In=20KA,Imax=40KA,Up<=1.75KV这样的参数心不行?

谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-10-11 14:14:00 | 只看该作者

你的防雷器会不会是纯间隙型的(如火花隙类),这样的防雷器选用不好的元器件会出你所描述的状况

雷击计数器我们有设计过,不错,很灵敏,几百个安倍的A就会计数,甚至开个空调的投切电压也会计数,

还有,你的空开是什么的空开,有漏电保护的话,限压型防雷器装在后面也会经常跳的

[此贴子已经被作者于2007-10-12 23:48:55编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-10-12 10:15:00 | 只看该作者

我安装了好几年的防雷器,安装在空开前或后都有,不过还没有试过造成跳闸的。

其实最简单的方法就是把防雷器拆下测试其是否完好。

如果雷电记数器能够很好记下防雷器动作的次数就好了。现在的问题就是大雷了也不知道防雷器是否动作了。设备没坏就是防雷器系统的功劳,管它动作不动作的。呵呵。

有空常来这交流会有收获的。

自己偷偷做个广告:http://gzbk2010.blog.163.com/

[此贴子已经被作者于2007-10-12 10:16:26编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-10-15 14:25:00 | 只看该作者
以下是引用jitacool在2007-10-11 9:57:00的发言:

没人回答这个问题吗?

还有在0区和1区之间的电源防雷In=20KA,Imax=40KA,Up<=1.75KV这样的参数心不行?

谢谢!

这个参数用在1到2区的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-10-17 12:45:00 | 只看该作者

路过学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-10-17 22:36:00 | 只看该作者
这个和使用环境有很大的关系。40kA的防雷器在城市使用还行,如果用在郊区或山区,那就惨了。YD5098-2005中关于防雷器的使用说明的比较清楚,请去查看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-10-25 10:18:00 | 只看该作者

我以前也遇到过开关经常跳的情况

装前装后应该是属于便于安装的问题,在电气上是一回事

假如开关经常跳,建议你换个大点的开关

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-10-26 16:52:00 | 只看该作者

我做防雷快第五个年头,空开一直是安装在防雷器前面!

电源进电先进空后进防雷器,不知道对不对,哈哈!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-11-2 12:26:00 | 只看该作者

裝前只是便于安裝,裝前裝后從電氣上講是一回事

回复 支持 反对