使用道具 举报
又有两个小问题:“同样的一个插座里接二个插座式避雷器也出现同样的问题”1)二个插座式避雷器是否同一型号2)有没有试过将两个插座式避雷器对调插入插座中,已排除原有电源插座可能存在的问题。
如果您还不能解决问题,也可以直接给我电话
13312892850。
经现场细致勘测,确认为地线接触不良及防雷插座与客户现场插座接触不良(客户现场为万用插排)。
建议客户现场插座的电源线换掉(客户现场的电源线为单独拉的两芯线,只有火零)更换成三芯线,因客户现场的电源线从远端的配电室拉来,不方便更换。最后决定把防雷插座的地线剥离出来焊接在地线上,虽然产品的完整性被破坏,但权衡起来地线剥离方案比较容易实施一些。
其余详细故事就留给 glgm 讲了
我们现在就在这样做。服务,直到用户满意为止。呵呵。