交换机机房配电架老遭雷击,相关资料是:电话双绞线架空引入,通过静电地板接入到配电架上去.由此,请问应该采取怎样的防护?感谢!
使用道具 举报
屏蔽+等电位+SPD
电话线最好穿金属管埋地引入,金属管接地,线路上安装电话SPD,机房内部以及进出机房的线缆做好等电位。
烧钱