在GB50343-2004第5.2.5条文说明提到一点:
.....各种接地共用一组接地装置........,但防雷接地的接地点与其他几种接地的接地点之间的距离宜大于10m,请问大家这种距离要求有没有必要,请大家谈自己想法
沙发
发表于 2005-6-6 00:43:00 | 只看该作者
????
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-6-6 10:18:00 | 只看该作者
据说好像是为了避免残压降,所以2级避雷设备之间应该保持10米以上的距离,具体我也说不明白.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-6-6 11:46:00 | 只看该作者
地电位反击。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-6-7 13:58:00 | 只看该作者
下面引用由雷老虎2005/06/07 09:41am 发表的内容:
楼主搞错了吧?
50343-04 5.2.5为:接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
你所说的 是指防止地电位反击,应该设为10m ...

规范条文里没有说具体数值,在条文说明里提到了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-6-7 14:02:00 | 只看该作者
出了GB50057-94有两个独立地安全距离S=0.3KcRi(不小于2m),其他规范里都没有找到。在一本参考书里说到理论反击距离15m,这和GB50057-94又矛盾了,请防雷界前辈指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-6-8 00:10:00 | 只看该作者
 请计算一下:
  假设土壤电阻率是均匀的为250欧米,在20KA雷电流形成的地电场中,相距15米的两点之间的电位叉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-6-8 08:14:00 | 只看该作者
理论上是好的,但在实际的施工中很难实现共地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-6-8 08:31:00 | 只看该作者
在几种接地的接地点之间加TFS吧,又安全还能多挣几个
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-6-10 14:14:00 | 只看该作者
哈。我以为说什么呢。楼上的请看GB 50343-2004标准第73页第一行。[如过我没记错的话]。