关于使用同一接地网,不同功能接地在地网中接入点间距10米的依据是:按照雷击入地后,在金属接地体内传输的波阻抗计算的。
准确的说:防护直击雷的引下线接地---距离---直流工作接地的接地引入点应该大于15米才对。距离其他各类接地的接地引入点大于10米。
并且,交流工作接地的接地引入点---和---直流工作接地的接地引入点---之间也最好距离5米。
最近忙的没有空写这个论文。其实这个问题真正计算和讨论一下是个满好玩的事情。在我们这个行业里,真正把三个问题:工频干扰、电磁耦合、地电位反击弄清楚的,没有几个。
使用道具 举报
下面引用由56490在 2005/06/10 03:17pm 发表的内容:我发现在用建筑物基础钢筋作接地网时,大多数没有考各类引下线的距离。因为到处都是防直击雷的引下线。要做也不难,只需增设接地绕道再和基础接地相连,也就是多点钱而已。
下面引用由通天雷神在 2005/06/10 06:08pm 发表的内容:谁让你用建筑物最外层基础内钢筋做接地干线引出点了?内层。一定要内层。呵呵:)
下面引用由ssnui雷在 2005/06/11 10:01pm 发表的内容:雷神!你好 交流工作接地的接地引入点---和---直流工作接地的接地引入点---之间也最好距离5米!? 那机房的等电位连接还接吗?
电信系统中直流地分类接地很重要,但是等电位如何做?——考虑地下安全距离,考虑土壤放电的介质击穿电压,考虑引出点位置,考虑独立接地后等电位连接。
还有就是1Ω的接地电阻是不是已经考虑了地电位升高?——还没有。知识针对一般系统理论上算“安全”。不一定所有的都安全。
想当然也。请多指教。——绝对不感。说的都是个人观点。