ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5321|回复: 24
打印 上一主题 下一主题

救命工程!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-9-25 17:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位大虾:
 有一建筑物采用钢架结构,其钢梁入地,用于 泻流。在钢梁上用螺丝固定一槽控柜。槽控柜与钢梁虽通过金属螺丝连接,但是连接螺丝以做绝缘处理。槽控柜为金属外壳,有一根信号线路穿管道进入,和一根槽压线穿管进入。所穿金属管道均未接地。安装有电源SPD,无信号SPD,在今天6月几次雷击中,槽控柜信号线路损坏严重。怀疑是钢梁泻流时,电磁感应导致槽控柜损坏。现在要求对此提出防雷设计,解决此问题,麻烦各位大哥、大姐帮忙想想办法,感谢中!
         注:1.槽控柜应甲方要求不能接地,金属管线未接地。
             2.设计要求对信号线路进行屏蔽,但是以穿管,只是没接地而已。槽控柜也为金属所制,现在还需要怎么屏蔽呢??麻烦各位大哥大姐了,谢谢!!!!!!
沙发
 楼主| 发表于 2005-9-25 18:02:00 | 只看该作者
疑问:槽控柜是否需要在多做一层屏蔽,形成双层屏蔽,将外层屏蔽接地?
     穿信号线的金属管道两端接地。
     信号线如果有屏蔽层,是否需要单点接地?
     由于槽压柜离钢梁距离不足3cm是否有可能在信号接口处直接感应出过电压,损坏接口。(由于信号线路以穿钢管而信号接口又老是被雷击坏,我实在想不出还有什么原因了,只能认为是在接口处直接感应出过电压,还请高手指教!)谢谢!!!!
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-9-26 00:55:00 | 只看该作者
拜托大家了,帮帮忙好吗?  急的要死人了,在想不出解决办法,估计要你们大家破费买花圈了5555555555
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-9-26 10:17:00 | 只看该作者
下面引用由flybird02005/09/25 05:48pm 发表的内容:
求教各位大虾:
 有一建筑物采用钢架结构,其钢梁入地,用于 泻流。在钢梁上用螺丝固定一槽控柜。槽控柜与钢梁虽通过金属螺丝连接,但是连接螺丝以做绝缘处理。槽控柜为金属外壳,有一根信号线路穿管道进入,和 ...

槽控柜需要做接地处理.而且信号线路虽然做了屏蔽,但是没有做接地处理.等于没有做是一样的.所以是要求做接地处理的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-9-26 10:41:00 | 只看该作者
   楼上说的不错,甲方因为不懂防雷,要求不接地,但我们是做防雷的不应该范这样的错误吧,我们要和甲方讲清楚厉害关系,我想甲方不会不理解吧,还有信号线路也是要求安装SPD的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-9-26 10:57:00 | 只看该作者
1、搞清楚为何槽控柜应甲方要求不能接地,最好是要进行接地,做等电位连接处理。
2、是否共有接地?有否其他接地?
3、搞清楚信号线路是怎么进入的?是从室外就穿金属管进入?还是只有一截是穿金属管的?
4、信号线路的屏蔽金属管是需要两端接地的,见GB50057-94(2000年版第133页)
5、测量一下接地电阻,是否达到要求。
6、加装信号线路防雷器,按照GB50057,屏蔽只能起到70%的作用,另外的就交给防雷器来解决吧。
因没有见过现场,以上仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-9-26 13:54:00 | 只看该作者
可以做虚地处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-9-26 16:48:00 | 只看该作者
未接地的管槽,不能称其为屏蔽,只是摆设
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-9-27 10:52:00 | 只看该作者
这样做,屏蔽的效果一点都达不到,甲方如果再坚持,你让他自己再找一家公司好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-9-27 14:01:00 | 只看该作者
屏蔽地和信号地分开处理,屏蔽地接地,信号地用虚地
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-28 02:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表