雷神:
有个接地工程情况如下:大变压器做接地,118块接地模块(直径260*1000)的,沙石戈壁土,要求做到0.4欧姆以下。如何做?拜托各位老大。。。。。
使用道具 举报
谁做的设计啊?是变电站吗?
要是变电站的话,按这个设计做到0.4欧姆估计很困难。
通天雷神:
你好!是设计院设计的,不知道有没有什么办法做到啊?是土质问题吗?
很难做到。除非,用邪派武功。
接地模块不适合用在沙石地。并且,“沙”和“石”是完全不一样的两个东西。就算使用这样梅花的接地模块,接触也很不好。要这样做,除非使用大量的降阻剂,那还要是在知道站的面积,知道土壤电阻率的情况下才知道怎样做。
同意通天的意见,除了降阻剂还要大量换土.
有足够的面积就OK.能外引也可以啊,哈哈
当然还要准确的数据说明啊,没有准确的数据就不能准确的计算接地电阻啊,造成成本的提高啊,或者达不到要求啊.总之,说的太笼统,缺乏精确数据.按照目前提供的情况很难做到啊.希望你找个公司帮你们现场勘测设计吧.
在DL/T 621-1997标准中只建议使用4种接地降阻方法:
1、外延接地;2、深井接地;3、加降阻剂;4、做水下接地网;