ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3751|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

求助以下情况如何做接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-7-4 09:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一古建筑物土壤电阻率情况如下,该如何做水平或垂直接地体,各自应埋多深?
1)上层0~0.6米左右为人工垫土,其土壤电阻率≤100Ω•m;
2)在0.6~1米左右为红色风化粘土,其土壤电阻率约为500Ω•m;
3)在1~2米左右为沙石层,其土壤电阻率约为600Ω•m;
4)在2米以下为岩石层,其土壤电阻率约为1000Ω•m。
沙发
发表于 2006-7-4 13:48:00 | 只看该作者
面积够大可以用水平接一体呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-7-4 14:52:00 | 只看该作者
试用一下  `接地模块  和接地降阻剂
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2006-7-5 11:39:00 | 只看该作者
做水平接地体或垂直接地体时应分别按哪层的土壤电阻率来计算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-7-5 13:39:00 | 只看该作者
接地电阻要求多少?10欧?
主要是面积要大,按楼主的讲法500的算最少要一个50*50米的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-7-6 10:07:00 | 只看该作者
假设你现在还是把垂直接地体设置为2.5m,深度是0.6m,那接地体将跨越500Ω•m段0.4m,跨越600Ω•m段1m,跨越1000Ω•m段1.1m,现将600,1000段的接地长度换算成为500时的长度,大概是2.091m,再利用人工接地体的计算式进行计算。

个人理解,仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-7-6 11:26:00 | 只看该作者
谢谢xiaoshi! 经你一讲明白了许多。“1000段的接地长度换算成为500时的长度,大概是2.091m”是用50057-94附录三查得吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-7-11 10:46:00 | 只看该作者
不要求接地电阻的?那好。埋一钢管就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-7-11 15:16:00 | 只看该作者
一个国家级重点文物,接地电阻要求小于10欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-7-12 15:38:00 | 只看该作者
双层土壤的接地比较麻烦。这样的情况下做水平接地就可以。
45米扁钢加降阻剂,埋深0.8米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 10:47

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表