ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 梦梅子
打印 上一主题 下一主题

求助以下情况如何做接地

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2006-7-12 16:38:00 | 只看该作者
谢谢雷神!45米扁钢是怎么算出的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-7-13 18:56:00 | 只看该作者
500Ω•m下,水平接地体有效长度44.72米;做长了浪费。
45米40*4mm扁钢,每米加25kg降阻剂,埋深0.8米,做成“——”形地网的时,其工频接地电阻计算值约为:8.31Ω。这个时候η=0.75;降阻剂的δ=0.4;

没骗你吧?10欧姆以下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-7-14 16:52:00 | 只看该作者
能否写出计算公式?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-7-17 09:54:00 | 只看该作者
我觉得没什么计算公式的.那个降阻剂也不是神泥.怎么可能这么好的效果呢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-7-21 18:13:00 | 只看该作者
???

什么和什么啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2006-7-21 18:14:00 | 只看该作者
要写公式也没有问题,仅仅那东西不好写而已。俺懒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2006-7-27 17:18:00 | 只看该作者
有点????
红色风化石,其实就是陶瓷粘土,土壤电阻率应在100以下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2006-7-30 17:25:00 | 只看该作者
大哥,关键按他说的那不是陶土啊。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 11:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表