1、微波站铁塔高74米;顶端采用中光少长针消雷器(已安装三年);2、山为纯岩石制土地;接地电阻为3.5欧;接地网从山上一直做到山下;3、站内采用交流双路供电:油机供电和10KV高压引入户外变压器供电;高压输电线采用架空敷设;4、近期雷击主要发生在接近微波站的高压线处;
该站每年多都次遭受雷击,内部防雷设备多次被损坏。有没有高人能指点一二?我都快给与闷死了~
在线等!非常急!
使用道具 举报
老大,能不能给点肉吃——请真正的高手给一指点希望是做过云南或者广州地区经常遭受雷击的微波站的高手给一指点!!先谢过了!
我已经想不出来要再怎么做这个鬼地方的防雷了,请真正的高手给一指点
1、先把变压器的‘零’——中性点用镀锌扁钢接到你的地网上,注意,最好接的远一点,别离你引入建筑的地线太近。
2、在变压器高压线上找供电局安一组HY5WS-17/50。牌子随便,你拿这个型号在网上可以找到几百个企业。
3、把你的地网的接地线换成镀锌扁钢,要40×4mm的。
4、油机做了保护了吗?做了就算了。把电池组壳子接地,然后在交直流配电屏上做防护。
5、建筑要用金属网格做屏蔽。
最后,把你的三级防雷的配置留下来。
此外,你们还要检查和注意,有无低压线路,包括信号线,通信线等,所有低压线路,是否通过架空线引入,如果是架空线引入,它们极易受雷电感应过电压,甚至遭直击雷击,那样就有可怕的引入过电压,或称侵入波过电压(在防雷界,称浪涌电压),在这种情况下,装几个SPD是不解决问题。因此,有必要将所有架空线引入的低压线路,全部改为电缆屏蔽引入,屏蔽两端接地,在引入端口,加装相应电压等级的SPD。在站内,也要注意,不能让各种线路暴露于空间,那样也会受感应雷过电压的。
由于缺乏对你的站的全面了解,以上的措施不一定完善,好在还有其它网友已经给你做了参谋和建议,你可综合采用。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-23 02:48
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.