好贴,谢谢! 测试中心有能力做带负载150KA冲击试验,国外厂家没有一家能提供超过150KA(8/20us)的测试波形。 导线超过150KA的雷电流的概率小于1%。 按8/20us波形试验,通常完成一次完整的动作负载实验需要经受15次In, 1次Imax以及若干次小电流冲击。目前国内测试方式并未按照GB18802.1的标准,只对In测试2次;同时某些标准(GB50343)将In规定得离奇的高,导致生产厂商为了满足标准,将参数任意标示,出现了In为80KA的产品(这类产品如果严格按GB18802.1测试,90%都不能通过),所以出现了国内产品参数普遍高于欧美产品参数的现象。 保护电压Up,Up应小于测量限制电压,测量限制电压在I级分类实验中是在Ipeak和In下的残压取大值,在II级分类实验中为In下的残压值。 如果In标示很高,如50KA,测量限制电压不可能小于2500V(Uc>320V)。 比较典型的人造参数是某知名电气公司产品参数:Imax=20KA,In=10KA,Uc=440Vac,Up=900V,而实际情况在Uc=440V下,只有在放电电流为3KA时,残压可才能小于1000V。 只有在环境较好的城市或新建项目可以使用275Vac的电源浪涌保护器,在通常情况下使用Uc大于320Vac或385Vac还是一个明智的选择。对应320Vac或385Vac持续耐压得保护器,其保护电压通常为1500-1800V。 信号线通常在LPZ1和LPZ2区,并有屏蔽,金属走线架等保护,所以通常放电电流小于3-5KA即可。在网络保护中,由于使用水晶头连接,水晶头的冲击能力只有1000A以下,而有些产品标3-5KA保护能力,如果连接件都已打烂,保护器放电能力再大的又有何作用? 做些笔记,嘿嘿。。。 。。。
|