关于防雷空开与防雷器的配合问题!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-5-14 22:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老前辈,晚生在这里请教一个问题,在本人这里发生了这样一个事故:某机房的配电箱里的防雷器由于受到电浪涌(不是雷电)而发生保护后燃烧,结果把整个箱燃坏了,防雷空开是跳了,但好象跳的不及时要不C相的防雷器也不会烧到爆裂,防雷空开是50A的3P+N,防雷器的规格是:Imax65KA;In20KA;Uc275;Up1.5KV.请问这样的组合能不能起到很好的配合保护作用.
沙发
发表于 2005-5-15 16:27:00 | 只看该作者
不清楚。感觉都和空开没关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-5-15 19:01:00 | 只看该作者
  如果都没问题会不会是避雷器质量问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-5-15 20:23:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/05/15 04:27pm 发表的内容:
不清楚。感觉都和空开没关系。

点和空开没关系呢,如果空开的容量选择小一点,那空开就可以提前保护而动作,那防雷器也不会燃烧那么久啊.是不是防雷器的电压等级小了点,是否要高一点的电压等级.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-5-15 20:30:00 | 只看该作者
下面引用由真水2005/05/15 07:01pm 发表的内容:
如果都没问题会不会是避雷器质量问题!

是施耐德的产品,厂家出了报告说他们的产品是没问题的.我们这里已经出了好几单这样的事情了,都不是雷电原因而损坏防雷器的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-5-16 10:56:00 | 只看该作者
sea是哪里的兄弟!·跟我问的问题差不多!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-5-16 11:37:00 | 只看该作者
下面引用由ccjsydz20052005/05/16 10:56am 发表的内容:
sea是哪里的兄弟!·跟我问的问题差不多!!

呵呵,是广东的,你的问题解决了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-5-16 11:38:00 | 只看该作者
外国的月亮一定月吗?从上述情况来看,70%是避雷器问题,因为空开的过流特性决定了在十几安下是不会跳动的,而SPD又未能及时脱,此时MOV早已燒的很利害了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-5-16 11:38:00 | 只看该作者
你是按他样本里的说明,选了50A C曲线的空开吧?

我有几点疑问:是不是暂态过电压引起老化然后U1ma降低烧坏了?
你的Uc比较低,供电质量不好的情况下,很容易超过了。
是在什么系统中烧坏的?
SPD是否为3+1或1+1的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-5-16 11:45:00 | 只看该作者
在不同接地形式的系统中,Uc有不同要求,
50A的空开,你要它实现过载跳闸,起码要50多吧?空开标准延时的要求是1.45In一小时内动作,1.13倍In一小时内不动作,你自己可以想一下,通过SPD的电流能有多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报