贵阳碧天防雷降阻剂 (FJT型防腐接地填料试验项目汇总表) (国家发明专利) 贵 州 电 力 试 验 研 究 院 测 试 报 告 序号 试验项目名称 要求 试验值 结论 A型 B型 1 室温电阻率测量试验 ρ<5Ω.M ρ=0.6726Ω.M ρ=0.727Ω.M 合格 2 理化性能考核试验 a. 失水试验 b. 冷热循环试验 c. 水浸泡试验 试验后: ρ<6Ω.M ρ=0.575Ω.M ρ=0.635Ω.M ρ=0.5629Ω.M ρ=0.423Ω.M ρ=0.727Ω.M ρ=0.349Ω.M 通过 通过 通过 3 冲击电流耐受试验 ∆R%<20% ∆R%= -7.6% ∆R%= -8.2% 通过 4 工频电流耐受试验 ∆R%<20% ∆R%= -20.6% ∆R%= -18.6% 通过 5 H值测量试验 H在7-12范围 H=10.89 H=10.98 合格
接地填料对钢接地体腐蚀试验 纯接地填料对钢接地体腐蚀试验 表面平均腐蚀率年 表面平均腐蚀率(mm/年) 范围 (mm/年) 合格 合格 合格 合格 园钢:0.00056 扁钢:0.0005 镀锌园钢:0.003 镀锌扁钢:0.004 0.00017-0.00095 0.00015-0.00087 0.00017-0.000599 0.001-0.0075 b. 埋地时对钢接地体腐蚀试验 表面平均腐蚀率<0.03mm/年 园钢:0.004 扁钢:0.005 镀锌园钢:0.003 镀锌扁钢:0.005 0.00159-0.00599 0.000146-0.00995 0.000518-0.00514 0.00238-0.01 合格 合格 合格 合格 7 接地填料 降阻效果稳定性试验 Rmax/R<1.5 Rmax/R=1.097 合格 8 电阻率温度特性测试 供参考 已进行 供参考 价格1800一吨 |